110kV高压电力线路的水平安全距离为10m,当最大风偏水平距离为0.5m时,则导线边缘延伸的水平安全距离应为()
发布时间:2023年08月18日 15:44
中迅网校
阅读量:1387
110kV高压电力线路的水平安全距离为10m,当最大风偏水平距离为0.5m时,则导线边缘延伸的水平安全距离应为()
A
9m
B
9.5m
C
10m
D
10.5m
查看答案
参考答案:
D
参考解析:
考查建设用电及施工的法律规定
分享到:
上一题:下列计量器其中,应纳入企业最高计量标准器具管理的是()
下一题:取得A2级压力容器制造许可的单位可制造()
相关试题
更多...
关于高层建筑管道安装的说法,正确的有()。
已有1184人浏览
在工业安装分部工程验收记录表上,签字无效的人是()。
已有1194人浏览
下列设备基础中,属于按使用功能划分的是( )
已有1462人浏览
关于施工单位应急预案演练的说法,错误的是()
已有773人浏览
下列设备中,不属于自动扶梯主传动系统的是()。
已有174人浏览
A公司中标某工业改建工程,合同内容包含厂区所有的设备、工艺管线安装等施工总承包。A公司进场后,根据工程特点,对工程合同进行分析管理,将其中亏损风险较大的部分埋地工艺管道(设计压力0.2MPa)施工分包给具有资质的B公司。A公司对B公司进行合同交底后,A公司派出代表对B公司从施工准备、进场施工、工序施工、工程保修及技术方面进行了管理。B公司进场后,由于建设单位无法提供原厂区埋地管线图,B公司在施工时挖断供水管道。造成A公司65万元材料浸水无法使用,机械停滞总费用43万元,每天人员窝工费用48万元,工期延误25天。B公司机械停滞费18万元。管沟开挖完成后,当地发生疫情,导致所有员工被集中隔离,产生总隔离费用54万元。为此A公司向建设单位提交了工期及费用索赔文件。B公司在埋地钢管施工完成后,编制了该部分的液压清洗方案,方案因工艺管道的埋地部分设计未明确试验压力,拟采用0.3MPa的试验压力进行试验,管道油清洗后采取保护措施该方案被A公司否定。A公司在卫生器具安装完成后,对某层卫生器具(检验批的水平度及垂直度进行现场检验共测量20点,测量数据如表4所示。A公司在质量巡查中,发现工艺管道安装(如图4所示)中的膨胀节内套焊缝、法兰及管道对口部位不符合规范要求,要求整改。【问题】 1.A公司还应从哪些方面对B公司进行全过程管理? 2.计算A公司可索赔的费用。索赔成立的前提条件是什么? 3.该工程的埋地管道试验压力应为多少MPa?对清洗合格的管道应采取哪种保护措施? 4.卫生器具安装(见表4)是否合格?说明理由。 5.说明A公司要求工艺管道安装(见图4)整改的原因。
已有993人浏览
A公司承建某2×300MW锅炉发电机组工程。锅炉为循环流化床锅炉,汽机为凝汽式汽轮机。锅炉的部分设计参数见表5:A公司持有1级锅炉安装许可证和GDI级压力管道安装许可证,施工前按规定进行了安装告知。由B监理公司承担工程监理。A公司的1级锅炉安装许可证在2个月后到期,A公司已于许可证有效期届满前6个月,按规定向公司所在地省级质量技术监督局提交了换证申请,并已完成换证鉴定评审,发证在未来的两周内完成。但监理工程师认为,新的许可证不一定能被批准,为不影响工程的质量和正常进展,建议建设单位更换施工单位。工程所在地的冬季气温会低至-1O℃,A公司提交报审的施工组织设计中缺少冬季施工措施,监理工程师要求A公司补充。锅炉受热面的部件材质主要为合金钢和20G,在安装前,根据制造厂的出厂技术文件清点了锅炉受热面的部件数量,对合金钢部件进行了材质复验。A公司在油系统施工完毕,准备进行油循环时,监理工程师检查发现油系统管路上的阀门门杆垂直向上布置,要求整改。A公司整改后,自查原因,是施工技术方法的控制策划失控。锅炉安装后进行整体水压试验。(1)水压试验时,在汽包和过热器出口联箱处各安装了一块精度为1.0级的压力表,量程符合要求;在试压泵出口也安装了一块同样精度和规格的压力表。(2)在试验压力保持期间,压力降△p=0.2MPa,压力降至汽包工作压力后全面检查:压力保持不变,在受压元件金属壁和焊缝上没有水珠和水雾,受压元件没有明显变形。在工程竣工验收中,A公司以监理工程师未在有争议的现场费用签证单上签字为由,直至工程竣工验收50d后,才把锅炉的相关技术资料和文件移交给建设单位。【问题】:1.本工程中,监理工程师建议更换施工单位的要求是否符合有关规定?说明理由。2.锅炉安装环境温度低于多少度时应采取相应的保护措施?A公司是根据哪些技术文件清点锅炉受热面的部件数量?如何复验合金钢部件的材质?3.油系统管路上的阀门应怎样整改?施工技术方法的控制策划有哪些主要内容?4.计算锅炉一次系统(不含再热蒸汽系统)的水压试验压力。压力表的精度和数量是否满足水压试验要求?本次水压试验是否合格?5.在工程竣工验收中,A公司的做法是否正确?说明理由。
已有2102人浏览
工业炉在烘炉阶段需要做的工作是()。
已有1225人浏览
下列建设安装工程检验批项目,属于主控项目的检验内容有()。
已有1090人浏览
某安装公司承接一大型商场的空调工程。工程内容有:空调风管、空调供回水,开式冷却水等系统的钢制管道与设备施工,管材及配件由安装公司采购。设备有:离心式双工况冷水机组2台,螺杆式基载冷水机组2台,24台内融冰钢制蓄冰盘管,146台组合式新风机组,均由建设单位采购。项目部进场后,编制了空调工程的施工技术方案,主要包括施工工艺与方法质量技术要求和安全要求等,方案的重点是隐蔽工程施工,冷水机组吊装,空调水管的法兰焊接,空调管道的安装及试压,空调机组调试与试运行等操作要求。质检员在巡视中发现空调供水管的施工质量(见图1)不符合规范要求,通知施工作业人员整改。图1空调供水管穿墙示意图空调供水管及开式冷却水系统施工完成后,项目部进行了强度和严密性试验,施工图中注明空调供水管的工作压力为1.3MPa,开式冷却水系统工作压力为0.9MPa。在试验过程中,发现空调供水管个别法兰链接和焊缝处有渗漏现象,施工人员进行返修后,重新试验未发现渗漏。【问题】:1.空调工程的施工技术方案编制后应如何组织实施交底?重要项目的技术交底文件应由哪个施工管理人员审批?2.图1中存在的错误有哪些?如何整改?3.计算空调供水管和开式冷却水的试验压力。试验压力最低不应小于多少MPa?4.试验中发现有渗漏现象时,有哪些禁止的操作?
已有2248人浏览
热门资讯
· 2026年一级建造师考试「考试时间」
· 2026年一级建造师考试「各地领取时间」
· 2026年一级建造师考试「证书领取方式」
· 2026年一级建造师考试「成绩管理」
· 2026年一级建造师考试「合格标准」
· 2026年一级建造师考试「题型题量」
· 2026年一级建造师考试「查分入口」
· 2026年一级建造师「考试科目」
· 2026年一级建造师考试「准考证打印时间」
· 2026年一级建造师考试「报考条件」
微信服务号
微信扫码关注获取福利
热门新闻
考试资讯
报名通知
直播提醒
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录
重新登录