下列接头中,可用于气动信号管道的是()。
发布时间:2023年08月21日 08:45
中迅网校
阅读量:1068
下列接头中,可用于气动信号管道的是()。
A
承插接头
B
卡套式接头
C
螺纹接头
D
XX接头
查看答案
参考答案:
B
参考解析:
P136,气动信号管道安装无法避免中间接头时,应采用卡套式接头连接。
分享到:
上一题:会产生大量喷雾飞扬和涂料回弹防腐蚀喷涂方法是()。
下一题:将配置好的湿料倒入管道外壁及磨具内成型的绝热施工方法是()。
相关试题
更多...
关于成套配电装置开箱检查注意事项的说法,正确的有()。
已有952人浏览
单台仪表的校准点应在仪表全量程范围内均匀选择,一般不应少于()点。
已有973人浏览
关于互感器性能的说法,错误的是()。
已有814人浏览
某安装公司承接商务楼机电安装工程,工程内容:设备、管道和通风空调安装等;商务楼办公区域空调系统采用多联机组。项目部在施工成本分析预测后,采取劳动定额管理,实行计件工资制:控制设备采购;在量、价方面控制材料采购控制施工机械租赁等措施控制施工成本,使计划成本小于安装公司下达给项目部的目标成本。项目部依据施工总进度计划,编制多联机组空调系统施工进度计划(见表3),报公司审批时被否定,要求重新编制。在施工质量检查时,监理工程师要求项目部整改下列问题:(1)个别柔性短管长度为300mm,接缝采用粘接;(2)矩形柔性短管与风管连接采用抱箍固定(3)柔性短管与法兰连接采用压板铆接,铆钉间距为100mm。商务楼机电工程完成后,安装公司、设计单位和监理单位分别向建设单位提交报告,申请竣工验收,建设单位组织成立验收组,制定验收方案。安装公司、设计单位和监理单位分别向建设单位移交了工程建设交工技术文件和监理文件。【问题】 1.项目部主要采取了哪几类施工成本控制措施? 2.项目部编制的施工进度计划为什么被安装公司否定?在制冷剂灌注前,制冷剂管道需要进行哪些试验? 3.监理工程师要求项目部整改的要求是否合理?说明理由。 4.施工单位,监理单位,设计单位各自递交哪种报告?
已有646人浏览
某电力公司,承接某办公楼配电室安装工程,工程主要内容有,高低压成套配电柜,电力变压器,插接母线,槽钢,高压电缆采购及安装工程。电力公司采购经理根据业主方采购有关规定,编制设备采购文件,部门工程师审核及项目经理审批后,实行采购。疫情原因导致劳务人员无法从外省市来到该项目施工,劳务失衡,劳务与施工要求脱节,配电柜安装无法按计划进行,电力公司对劳务人员实行动态管理,调集本市劳务人员进行项目施工。配电柜柜体安装固定好后,专业监理工程师检查指出,部分配电柜安装不符合规范要求(如图二),施工人员按要求进行整改。敷设配电柜信号传输线时,质检员巡视中,发现信号传输线的线芯不符合设计要求。属不合格产品,要求施工人员停工,上报项目部,施工人员按要求将已敷设的信号线全部拆除。【问题】 1、设备采购文件编制依据包括哪些文件?本项目的设备采购文件的审批是否正确? 2、电力公司如何对劳务人员进行动态管理?对进场劳务人员有何要求?3、写出图中整改的规范要求。柜体垂直度偏差及盘面偏差是多少? 4、当发现不合格的信号线时应如何处理?
已有2696人浏览
连续生产线上的设备安装标高测量应选用()基准点。
已有816人浏览
机电工程项目服务采购包括()。
已有726人浏览
氧气管道上仪表取源部件的安装要求有()。
已有883人浏览
某项目管道工程,内容有:建筑生活给水排水系统、消防水系统和空调水系统的施工。某分包单位承接该任务后,编制了施工方案、施工进度计划(见表1中细实线)、劳动力计划(见表2)和材料采购计划等;施工进度计划在审批时被否定,原因是生活给水与排水系统的先后顺序违反了施工原则,分包单位调整了该顺序(见表1中粗实线)。施工中,采购的第一批阀门(见表3)按计划到达施工现场,施工人员对阀门开箱检查,按规范要求进行了强度和严密性试验,主干管上起切断作用的DN400、DN300阀门和其他规格的阀门抽查均无渗漏,验收合格。在水泵施工质量验收时,监理人员指出水泵进水管接头和压力表接管的安装存在质量问题(如图1所示),要求施工人员返工,返工后质量验收合格。建筑生活给水排水系统、消防水系统和空调水系统安装后,分包单位在单机及联动试运行中,及时与其他各专业工程施工人员配合协调,完成联动试运行,工程质量验收合格。建筑生活给水、排水、消防和空调水系统施工进度计划表表1【问题】:1.劳动力计划调整后,3月份和7月份的施工人员分别是多少?劳动力优化配置的依据有哪些?2.第一批进场阀门按规范要求最少应抽查多少个阀门进行强度试验?其中,DN300闸阀的强度试验压力应为多少MPa?最短试验持续时间是多少?3.水泵(如图1所示)运行时会产生哪些不良后果?绘出合格的返工部分示意图。4.本工程在联动试运行中需要与哪些专业系统配合协调?
已有2173人浏览
某安装公司承包大型制药厂的机电安装工程,工程内容:设备、管道和通风空调等工程安装。安装公司对施工组织设计的前期实施,进行了监督检查:施工方案齐全,临时设施通过验收,施工人员按计划进场,技术交底满足施工要求,但材料采购因资金问题影响了施工进度。不锈钢管道系统安装后,施工人员用洁净水(氯离子含量小于25ppm)对管道系统进行试压时(见下图),监理工程师认为压力试验条件不符合规范规定,要求整改。由于现场条件限制,有部分工艺管道系统无法进行水压试验,经设计和建设单位同意,允许安装公司对管道环向对接焊缝和组成件连接焊采用100%无损检测,代替现场水压试验,检测后设计单位对工艺管道系统进行了分析,符合质量要求。检查金属风管制作质量时,监理工程师对少量风管的板材拼接有十字形接缝提出整改要求。安装公司进行了返修和加固,风管加固后外形尺寸改变但仍能满足安全使用要求,验收合格。【问题】 1、安装公司在施工准备和资源配置计划中哪几项的完成比较好,哪几项需要改进? 2、图中的水压试验有哪些不符合规范规定,写出正确做法? 3、背景中的工艺管道系统的焊缝应采用哪几种检测方法?设计单位对工艺管道系统应如何分析? 4、监理工程师提出整改要求是否正确?说明理由。加同后的风管可按什么文件进行验收?
已有939人浏览
热门资讯
· 2025年一级建造师考试「准考证打印入口」
· 2025年一级建造师考试「准考证打印时间」
· 贵州考区:发布2025年一级建造师考前【注意事项】
· 江西人事考试网:1名考生成绩作废、证书收回!
· 2025年度一级建造师考试「报名时间」
· 2025年一级建造师考试「各地领取时间」
· 2025年一级建造师考试「证书领取方式」
· 2025年一级建造师考试「成绩管理」
· 2025年一级建造师考试「合格标准」
· 2025年一级建造师考试「题型题量」
微信服务号
微信扫码关注获取福利
热门新闻
考试资讯
报名通知
直播提醒
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录
重新登录