某安装公司承接一商务楼(地上30层、地下2层)的电梯安装工程,工程有32层32站拽引式电梯8台,工期为90天,开工时间为3月18日,其中6台客梯需智能群控,2台消防电梯需在4月30日交付使用,并通过消防验收,在工程后期作为施工电梯使用。电梯井道的脚手架.机房及层门预留孔的安全技术措施由建筑公司实施。安装公司项目部进场后,将拟按照的电梯工程,书面告知了电梯安装工程所在地的特种设备安全监督部门,并按台同要求编制了电梯施工方案和电梯施工进度计划(见表4)。电梯安装前,项目部对机房的设备基础.井道的建筑结构进行检测,土建施工质量均符合电梯安装要求:曳引电机、轿厢、层门等部件外观检查合格,并采用建筑塔吊及施工升降机将部件搬运到位。安装中,项目部重点关注了层门等部件的安全技术要求,消防点滴施工进度计划完成,并验收台格。施工进度到客梯单机试运行调试时,有一台客梯轿厢晃动厉害,经检查时候导轨的安装精度没达到技术要求,安装人员对导轨重新校正固定,单机试运行合格,但导轨的校正固定,使单机试运行此原工序多用了3天,其后面的工序(群控试运行调试.竣工验收)均按工序时间实施,电梯安装工程比合同工期提前完工,交付业主。如图:问题:1.电梯安装前,项目部应提供哪些安装资料?2.项目部在机房、井道的检查中,应关注哪几项安全技术措施?3.消防电梯从开工到验收合格用了多少天?电梯安装工程合同比合同工期提前了多少天?4.影响导轨安装精度的因素有几个?5.电梯完工后应向哪个机构申请消防验收?写出电梯层门的验收要求。
已有2042人浏览
多个施工方案进行经济合理性比较时,其内容包括()。
已有1110人浏览
联动试运行的目的不包括()。
已有1397人浏览
当供暖工程的集水器工作压力为0.6mpA其试验压力为工作压力的()。
已有730人浏览
热力管道与其他管道共架敷设时,疏水器应安装在( )。
已有2697人浏览
卤低烟阻燃电缆在消防灭火时的缺点是()
已有1138人浏览
下列检验项目中,属于主控项目的有()。
已有884人浏览
某电力建设工程超大和超重设备多,制造分布地域广、运输环节多、建设场地小、安装均衡协调难度大,业主将该工程的设备管理工作通过招投标方式分包给一专业设备管理公司(以下简称设备公司)。设备安装由一家安装公司承担。该工程变压器(运输尺寸11.1×4.14×4.9m)在西部地区采购,需经长江水道运抵东部某市后,再经由50Km国道(含多座桥梁)方可运至施工现场。对此,设备公司做了两项工作。首先经与设备制造商,沿途各单位联系妥当后,根据行驶线路中的桥梁状况等因素,进行检测,计算和采取了相关措施;其次变压器采用充气方式运输。在主变压器安装过程中,安装公司经二次搬运、吊装、就位、吊芯检查及干燥等工作后,对其绕组连同套管一起的直流电阻测量、极性和组别测量等进行了多项试验。并顺利完成安装任务。问题:1.主变压器运输沿途中设备公司需要与哪些单位进行沟通协调?2.在主变压器运经桥梁时,除了考虑桥梁的当时状况外,还要考虑哪些因素?相应采取的主要措施有哪些?3.充气运输的变压器在途中应采取的特定措施有哪些?4.主变压器安装中需要哪些特种作业人员?5.补充主变压器安装试验的内容。
已有1668人浏览
A公司以施工总承包方式承接了某医疗中心机电工程项目,工程内容:给水排水、消防、电气、通风空调等设备材料采购,安装及调试工作。A公司经建设单位同意,将自动喷水灭火系统(包括消防水泵、稳压泵、报警阀、配水管道,水源和排水设施等)的安装,调试分包给B公司。为了提高施工效率,A公司采用BIM四维(4D)模拟施工技术,并与施工组织方案结合,按进度计划完成了各项安装工作。在自动喷水灭火系统调试阶段,B公司组织了相关人员进行了消防水泵,稳压泵和报警阀的调试,完成后交付A公司进行系统联动试验,但A公司认为B公司还有部分调试工作未完成;自动喷水灭火系统末端试水装置(见图2)的出水方式和排水立管不符合规范规定。B公司对末端试水装置进行了返工,并完成相关的调试工作后,交付A公司完成联动试验等各项工作。系统各项性能指标均符合设计及相关规范要求,工程质量验收合格。图2末端试水装置安装示意图【问题】:1.A公司采用BIM四维(4D)模拟施工的主要作用有哪些?2.末端试水装置(图2)的出水方式、排水立管有哪些质量问题?末端试水装置漏装哪个管件?3.B公司还有哪些调试工作未完成?4.联动试验除A公司外,还有哪些单位参加?
已有2111人浏览
必须进行保冷的管道部位是()。
已有1063人浏览
热门资讯
· 2026年一级建造师考试「考试时间」
· 2026年一级建造师考试「各地领取时间」
· 2026年一级建造师考试「证书领取方式」
· 2026年一级建造师考试「成绩管理」
· 2026年一级建造师考试「合格标准」
· 2026年一级建造师考试「题型题量」
· 2026年一级建造师考试「查分入口」
· 2026年一级建造师「考试科目」
· 2026年一级建造师考试「准考证打印时间」
· 2026年一级建造师考试「报考条件」
微信服务号
微信扫码关注获取福利
热门新闻
考试资讯
报名通知
直播提醒
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录
重新登录