机电工程
机电工程项目的资金使用考核指标不包括()。
发布时间:2023年08月21日 09:26
中迅网校
阅读量:598
机电工程项目的资金使用考核指标不包括()。
A
资金周转率
B
资金占用率
C
资金产值率
D
资金利润率
查看答案
参考答案:
B
参考解析:
P309,考核资金使用效果的指标主要有
资金周转率、资金产值率、资金利用率
三种。
分享到:
上一题:关于施工总平面图管理的说法,错误的是()。
下一题:下列机电工程项目内部协调管理的措施,属于组织措施的是()。
相关试题
更多...
金属热喷涂层防腐作业前,表面预处理的等级是()。
已有597人浏览
安装坡度要求最大的采暖管道是()。
已有936人浏览
热力管道与其他管道共架敷设时,疏水器应安装在( )。
已有2385人浏览
危大工程安全专项方案的安全技术交底记录,除由交底双方签字外,还需确认签字的人是()。
已有630人浏览
下列不属于工程文件的是()。
已有857人浏览
A公司承接某安装工程,合同包括通风空调.....集热器等内容。实施前,项目部编制了工程进度费用计划,污水系统管道安装工程量为2000m,预算单价为90元/m,总费用为18万元,计划20天完成,每天100m,经考虑后,将其分包给B公司施工。实施时,质检员日常巡检发现:管道的橡胶接头有质量隐患,如图3,集热器与集热器之间用型钢连接也存在质量问题,施工人员对橡胶接头进行了整改,但对集热器连接的整改提出异议。污水系统施工至第12天结束时,核查进度发现实际完成污水管安装1000m,但已支付B公司费用12万元。工程完工后,项目部在某次施工技术总结时,发现关键工作属填补国内技术空白,将该工艺编制成施工工法,包括内容:前言、特点、工艺原理、施工工艺流程及操作要点、材料设备、质量控制、安全措施、环保措施等。A公司技术负责人认为工法内容不完整,要求项目部补充完整后,批准为企业级工法,随后A公司完善相应级别的科技查新报告,将该企业工法逐级报成国家级工法。【问题】 1.指出图3,有哪些错误?如何改正? 2.施工人员提出异议是否合理?简述集热器之间的连接要求。 3.计算污水管的费用偏差、进度偏差及费用绩效指数。 4.项目部编制的工法还应增加哪些内容?科技查新报告由哪个部门提供?
已有1320人浏览
某机电公司承接一地铁机电工程(4站4区间),该工程位于市中心繁华区,施工周期共16个月,工程范围包括通风与空调、给排水及消防水、动力照明、环境与设备监控系统等。工程各站设置3台制冷机组,单台机组重量为5.5t,位于地下站台层。各站两端的新风及排风竖井共安装6台大型风机。空调冷冻、冷却水管采用镀锌钢管焊接法兰连接,法兰焊接处内外焊口做防腐处理。其中某站的3台冷却塔按设计要求设置在地铁出入口外的建筑区围挡内,冷却塔并排安装且与围挡建筑物距离为2.0m。机电工程工期紧,作业区域分散,项目部编制了施工组织设计,对工程进度、质量和安全管理进行重点控制。在安全管理方面,项目部根据现场作业特点,对重点风险作业进行分析识别,制定了相应的安全管理措施和应急预案。在车站出入口未完成结构施工时,全部机电设备,材料均需进行吊装作业,其中制冷机组和大型风机的吊装运输分包给专业施工队伍。分包单位编制了吊装运输专项方案后即组织实施,被监理工程师制止,后经审批,才组织实施。在公共区及设备区走廊上方的管线密集区,采用“管线综合布置”的机电安装新技术,由成品镀锌型钢和专用配件组成的综合支吊架系统。机电管线深化设计后,解决了以下问题:避免了设计图纸中一根600×400mm风管与400×200mm电缆桥架安装位置的碰撞;确定了各机电管线安装位置;断面尺寸最大的风管最高,电缆桥架居中,水管最低;确定管线间的位置和标高,满足施工及维修操作面的要求。机电公司根据优化方案组织施工,按合同要求一次完成。问题:1.本工程应重点进行风险识别的作业有哪些?应急预案分为哪几类?2.分包单位选择的吊装运输专项方案应如何进行审批?3.采用“管线综合布置”优化方案后,对管线的施工有哪些优化作用?4.本工程冷却塔安装位置能否满足其进风要求?说明理由?塔体安装还应符合哪些要求?
已有1929人浏览
机械设备典型零部件装配的要求,正确的是()。
已有770人浏览
案例5【背景资料】缺失
已有73人浏览
A公司总承包2X660MW火力发电厂1#机组的建筑安装工程,工程包括:锅炉、汽轮发电机、水处理、脱硫系统等。A公司将水泵、管道安装分包给B公司施工。B公司在凝结水泵初步找正后,即进行管道连接,因出口管道与设备不同心,无法正常对口,便用手拉葫芦强制调整管道,被A公司制止。B公司整改后,并在联轴节上架设仪表监视设备位移,保证管道与水泵的安装质量。锅炉补给水管道设计为埋地敷设,施工完毕自检合格后,以书面形式通知监 理申请隐蔽工程验收。第二天进行土方回填时,被监理工程师制止。在未采取任何技术措施的情况下,公司对凝汽器汽侧进行了灌水试验(见下图),无泄漏,但造成部分弹簧支座因过载而损坏。返修后,进行汽轮机组轴系对轮中心找正工作,经初找、复找验收合格。主体工程、辅助工程和公用设施按设计文件要求建成,单位工程验收合格后,建设单位及时向政府有关部门申请项目的专项验收,并提供备案申报表、施工许可文件复印件及规定的相关材料等,项目通过专项验收。【问题】 1、A公司为什么制止凝结水管道连接?B公司应如何进行整改?在联轴节上应架设哪些仪表监视设备位移? 2、说明监理工程师制止土方回填的理由,隐蔽工程验收通知内容有哪些? 3、写出凝汽器灌水试验前后的注意事项。灌水水位应高出哪个部件?轴系中心复找工作应在凝汽器什么状态下进行? 4、建设工程项目投入试生产前和试生产阶段应完成哪些专项验收?
已有631人浏览
热门资讯
· 2025年一级建造师考试「准考证打印入口」
· 2025年一级建造师考试「准考证打印时间」
· 贵州考区:发布2025年一级建造师考前【注意事项】
· 江西人事考试网:1名考生成绩作废、证书收回!
· 2025年度一级建造师考试「报名时间」
· 2025年一级建造师考试「各地领取时间」
· 2025年一级建造师考试「证书领取方式」
· 2025年一级建造师考试「成绩管理」
· 2025年一级建造师考试「合格标准」
· 2025年一级建造师考试「题型题量」
微信服务号
微信扫码关注获取福利
热门新闻
考试资讯
报名通知
直播提醒
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录
重新登录