某电力公司,承接某办公楼配电室安装工程,工程主要内容有,高低压成套配电柜,电力变压器,插接母线,槽钢,高压电缆采购及安装工程。电力公司采购经理根据业主方采购有关规定,编制设备采购文件,部门工程师审核及项目经理审批后,实行采购。
疫情原因导致劳务人员无法从外省市来到该项目施工,劳务失衡,劳务与施工要求脱节,配电柜安装无法按计划进行,电力公司对劳务人员实行动态管理,调集本市劳务人员进行项目施工。
配电柜柜体安装固定好后,专业监理工程师检查指出,部分配电柜安装不符合规范要求(如图二),施工人员按要求进行整改。
敷设配电柜信号传输线时,质检员巡视中,发现信号传输线的线芯不符合设计要求。
属不合格产品,要求施工人员停工,上报项目部,施工人员按要求将已敷设的信号线全部拆除。

【问题】
1、设备采购文件编制依据包括哪些文件?本项目的设备采购文件的审批是否正确?
2、电力公司如何对劳务人员进行动态管理?对进场劳务人员有何要求?
3、写出图中整改的规范要求。柜体垂直度偏差及盘面偏差是多少?
4、当发现不合格的信号线时应如何处理?
查看答案
参考答案:
【参考答案解析】
【问题1】设备采购文件编制依据包括哪些文件?本项目的设备采购文件的审批是否正确?
【答案】
(1)设备采购文件编制依据包括:
1)工程项目建设合同、
2)设备请购书、
3)采购计划、
4)业主方对设备采购的相关规定【4分】
(2)本项目的设备采购文件的审批不正确【1分】,经过编制、技术参数复核、进度(计划)工程师审核、经营(费控)工程师审核,由项目经理审批后实施。
【问题2】电力公司如何对劳务人员进行动态管理?对进场劳务人员有何要求?
【答案】
(1)根据生产任务和施工条件的变化,对劳动力进行跟踪平衡、协调【3分】
(2)劳务人员的种类和数量应符合要求,需持证上岗【2分】
【问题3】【历年真题】写出图中整改的规范要求。柜体垂直度偏差及盘面偏差是多少?
【答案】
(1)柜体的相互间接缝3mm不符合规范要求,其间隙应≤2mm;
基础型钢仅有1处接地不符合规范要求,基础型钢的接地应不少于两处【4分】
(2)柜体垂直度偏差≤1.5%【2分】
(3)柜体的成列盘面偏差≤5mm【2分】
(4)变压器不在型钢上
【问题4】当发现不合格的信号线时应如何处理?
【答案】
按规定进行标识、记录、评价、隔离【2分】或者:【主观发挥性的题目】
(1)应及时停止该工序的施工作业或停止材料使用,并进行标识隔离;
(2)应及时通知业主和监理;
(3)对于不合格的原材料,应联系供货单位提出更换或退货要求;
(4)已经形成半成品或制成品的过程产品,应组织相关人员进行评审,提出处置措施
(5)实施处置措施。