工程回访中,对超过保修期的施工质量缺陷,正确的处理方式是()。
发布时间:2023年08月29日 15:32
中迅网校
阅读量:618
工程回访中,对超过保修期的施工质量缺陷,正确的处理方式是()。
A
迅速处理
B
协商处理
C
拒绝处理
D
伺机处理
查看答案
参考答案:
B
参考解析:
回访中发现的施工质量缺陷,如在保修期内要采取措施,迅速处理;如已超过保修,要协商处理。
分享到:
上一题:设备单机试运行应具备的条件中,包括()。
下一题:关于电站汽包锅炉水压试验的说法,正确的是()。
相关试题
更多...
A、B、C、D、E五家施工单位投标竞争一座排压8MPa的天然气加压站工程的承建合同。B施工单位在投标截止时间前两天已送达了投标文件,在投标截止时间前一小时,递交了其法定代表人签字、单位盖章的标价变更文件。A施工单位在投标截止时间后十分钟才送达标书。按评标程序,C施工单位中标。C施工单位经过5个月的努力,完成了外输气压缩机的就位、解体清洗和调整;完成了电气自动化仪表工程和管道的连接、热处理、管托管架安装及管道系统的涂漆、保温,随后对管道系统组包试压。管线与压缩机之间的隔离盲板采用耐油橡胶板。试压过程中橡胶板被水压击穿,外输气压缩机的涡壳进水。C施工单位按质量事故处理程序,更换了盲板并立即组织人员解体压缩机,清理积水,避免了叶轮和涡壳遭受浸蚀。由于及时调整了后续工作,未造成项目工期延误。问题:1.分别说明A单位的标书和B单位的变更文件能否被招标单位接受的理由。2.管道系统试压中有哪些不妥之处?3.管道系统试压还应具备哪些条件?4.C施工单位处理涡壳进水事故的处置是否妥当?说明理由。此项处置属于哪一种质量事故处理方式?
已有1462人浏览
工程计价依据不包括()。
已有421人浏览
下列计量器具中,属于C类的有()。
已有453人浏览
轧机设备安装时,达到二级安装精度的是()。
已有251人浏览
【案例题2】某施工单位承包一新建风电项目的35KV升压站和35KV架空线路。根据线路设计,架空线路需跨越铁路,升压站内设置一台35KV的油浸式变压器。施工单位项目部及生活营地设置在某行政村旁,项目部进场后,未经铁路部门许可,占用铁路用地存放施工设备,受到铁路部门处罚,停工处理,造成了工期延误。设计交底后,项目部依据批准的施工组织设计和施工方案,逐级进行了交底但在变压器管母线安装时,发现母线出线柜出口与变压器接口不在同一直线上,导致母线无法安装。经核实,是因变压器基础位置与站内道路冲突,土建设计师已对变压器基础进行了位置变更,但电气设计师未及时跟进电气图纸修改,管母线仍按照原设计图供货,经协调,管母线返厂加工处理。为保证合同工期,项目部组织人员连夜加班,进行管母钱安装,采用大型照明灯,增配电焊机、切割机等机具,期间因扰民被投诉,项目部整改后完成施工,但造成了工期延误。升压站安装完成后,进行了变压器交接试前,试验内容见表2,监理认为试验内容不全,项目部补充了交接试验项目,通过验收。【问题】:1.项目部在设置生活营地时需要与那些部门沟通协调?2.在降低噪声和控制光污染方面项目部应采取那些措施?3.变压器交接试验还应补充哪些项目?4.造成本工程工期延误的原因有哪些?
已有1772人浏览
【已根据新版教材调整】下列关于金属储罐正装法的说法,错误的是()。
已有856人浏览
企业申请新装用电时,应向供电部门提供的资料包括()。
已有795人浏览
某气象处理厂新建一套天然气脱乙烷装置,工程内容包含脱乙烷罐,丙烷制冷机组(两套),冷箱的安装及配套钢结构,工艺管道,电器和仪表的安装调试等。某公司承接该项目后,成立项目部。进行项目策划,策划书中强调施工质量控制,承诺全面实行“三检制”。安装后期,在制冷机组油管冲洗前,项目部对设备滑动轴承间隙进行了测量,均符合要求。按计划冲洗后,除一路直管外,其余油管路全部冲洗合格,针对一路冲洗不合格的油管,项目部采取的冲洗措施:将其他支管及主管的连接处加设隔离盲板,加大不合格支管的冲洗流量,采取措施后,冲洗合格。试车时,主轴轴承烧毁,初步估计直接经济损失10万元,经查,在隔离挡板拆除过程中,通往主轴承的油路上的隔离盲板漏拆。监理工程师认为项目部未能严格执行承诺的“三检制”,责令项目部限期上报质量事故报告书。项目部按要求及时编写,并上报了质量事故报告。报告内容:事故发生的时间,地点。工程项目名称,事故发生后采取的措施,事故报告单位,联系人及联系方式等。监理工程师认为质量事故报告内容不完整,需要补充。监理工程师在检查钢结构一级焊缝表面质量时,发现存在咬边、未焊满,根部收缩,弧坑裂纹等质量缺陷,要求项目部加强焊工的培训并对焊工的资质进行了再次核查。项目部进行了整顿和培训,作业人员的技术水品达到要求,项目进展顺利并按时完工【问题】1.制冷机组滑动轴承间隙要测量哪几个项目?分别用什么方法测量?2.针对主轴承烧毁事件,项目都在“三检制”的那些环节上出现了问题?3.本工程的质量事故报告还应补充哪些内容?建设单位负责人接到报告后应于多长时间内向当地有关部门报告?4.钢结构的一级焊缝中还可能存在哪些表面质量缺陷?
已有1796人浏览
下列工程项目中,不属于机电工程注册建造师执业工程范围的是()。
已有1090人浏览
在耐火陶瓷纤维内衬上施工不定形耐火材料时,其表面应做()。
已有1165人浏览
热门资讯
· 住建委:二级建造师能担任监理单位的监理工程师!
· 372人不合格!河南省发布2025年二建考后资格核查结果
· 建造师证书如果在短期内多次重新注册在新的企业,是否会撤销证书?
· 内蒙古考区:关于发放2025年度二级建造师执业资格电子证书的通知
· 西藏考区:2025年二建合格标准公布!附合格名单
· 住建局:对技术负责人业绩真实性进行全覆盖核查!
· 山东住建厅答复:不注册不影响资格证书,资格证书一直有效!
· 【考后审核】关于开展2025年度二级建造师资格考试考后资格复核工作的通知
· 湖南考区:开展2025年二建考后审核,考生须按时上传资料!
· 福建考区:关于开展2025年度二级建造师执业资格考试考后资格核查工作的通知
微信服务号
微信扫码关注获取福利
热门新闻
考试资讯
报名通知
直播提醒
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录
重新登录