【已根据新版教材调整】针对基础底板的大体积混凝土裂缝,可采取的控制措施有()。
及时对混凝土覆盖保温和保湿材料
在保证混凝土设计强度等级前提下,适当增加水胶比
优先选用水化热大的硅酸盐水泥拌制混凝土
设置后浇缝,以减小外应力和温度应力
采用二次抹面工艺,减少表面收缩裂缝
大体积混凝土裂缝的控制措施:①优先选用低水化热的矿渣水泥拌制混凝土,并适当使用缓凝减水剂。②在保证混凝土设计强度等级前提下,适当降低水胶比,减少水泥用量。③降低混凝土的入模温度,控制混凝土内外的温差。降低拌和水温度,骨料用水冲洗降温等。④及时对混凝土覆盖保温、保湿材料。⑤可在基础内预埋冷却水管,通入循环水,强制降低混凝土水化热产生的温度。⑥设置后浇缝,以减小外应力和温度应力。⑦大体积混凝土可采用二次抹面工艺,减少表面收缩裂缝。故选ADE。