下列绝缘材料属于有机绝缘材料的有()。
发布时间:2023年09月01日 14:31
中迅网校
阅读量:789
下列绝缘材料属于有机绝缘材料的有()。
A
蚕丝
B
硫磺
C
树脂
D
石棉
E
棉纱
查看答案
参考答案:
ACE
参考解析:
有机绝缘材料:有矿物油、虫胶、树脂、橡胶、棉纱、纸、麻、蚕丝和人造丝等,大多用于制造绝。
分享到:
上一题:【教材相关知识点已更改】卧式容器安装水平度的测量基准是()。
下一题:【教材相关知识点已删除】下列石油化工设备中属于动设备的有()。
相关试题
更多...
设备开箱检查时,不需要参加的单位是()。
已有798人浏览
【案例题2】某施工单位承包一新建风电项目的35KV升压站和35KV架空线路。根据线路设计,架空线路需跨越铁路,升压站内设置一台35KV的油浸式变压器。施工单位项目部及生活营地设置在某行政村旁,项目部进场后,未经铁路部门许可,占用铁路用地存放施工设备,受到铁路部门处罚,停工处理,造成了工期延误。设计交底后,项目部依据批准的施工组织设计和施工方案,逐级进行了交底但在变压器管母线安装时,发现母线出线柜出口与变压器接口不在同一直线上,导致母线无法安装。经核实,是因变压器基础位置与站内道路冲突,土建设计师已对变压器基础进行了位置变更,但电气设计师未及时跟进电气图纸修改,管母线仍按照原设计图供货,经协调,管母线返厂加工处理。为保证合同工期,项目部组织人员连夜加班,进行管母钱安装,采用大型照明灯,增配电焊机、切割机等机具,期间因扰民被投诉,项目部整改后完成施工,但造成了工期延误。升压站安装完成后,进行了变压器交接试前,试验内容见表2,监理认为试验内容不全,项目部补充了交接试验项目,通过验收。【问题】:1.项目部在设置生活营地时需要与那些部门沟通协调?2.在降低噪声和控制光污染方面项目部应采取那些措施?3.变压器交接试验还应补充哪些项目?4.造成本工程工期延误的原因有哪些?
已有1431人浏览
曳引式电梯设备进场验收合格后,在缓冲器和对重装置安装前的工序是()。
已有944人浏览
某电力工程公司项目部承接了商务楼的10kV变配电工程施工项目,工程主要设备布置见10kV变配电设备布置如下图所示,变配电设备运行状态通过监控柜实施智能监控。项目部依据验收规范和施工图编制了变配电工程的施工方案,设备二次搬运及安装程序是:高压开关柜→变压器→低压配电柜→计量、监控柜。方案中,项目部将开关柜等基础框架安装的水平度偏差设置为B级质量控制点,电力变压器等高压电器的交接试验设置为A级质量控制点,保证变配电设备施工质量达到验收规范要求。进场后,因设计单位变更高压系统设计,造成高压开关柜比其他设备晚到现场,项目部改变了设备的二次搬运及安装程序:变压器→低压配电柜→计量、监控柜→高压开关柜。施工中,变配电设备检查、安装、绝缘测试、耐压试验及试运行符合设计要求,变配电设备系统检测满足智能监控要求,工程验收合格。项目部及时整理施工记录等技术资料,将10kV变配电工程竣工档案移交给商务楼项目建设单位。问题:1.分别说明项目部将电力变压器交接试验设置为A级质量控制点和基础框架水平度偏差设置为B级质量控制点的理由。2.项目部是否可以改变设备二次搬运及安装程序?说明理由。3.智能监控的变配电设备试运行中应检测哪些参数?4.本工程的竣工档案内容主要有哪些记录?
已有1441人浏览
某建设项目由A公司施工总承包,A公司征得业主同意,把变电所及照明工程分包给B公司。分包合同约定,电力变压器、配电柜等设备由A公司采购;灯具、开关、插座、管材和电线电缆等由B公司采购。B公司项目部进场后,按公司的施工资源现状,编制了变电所及照明工程施工作业进度计划(见表1-1),工期需150天,在审批时被A公司否定,要求增加施工人员,优化变电所及照明工程作业进度计划,缩短工期。B公司项目部按A公司要求,在工作持续时间不变的情况下,将照明线管施工的开始时间提前到3月1日,变电所和照明工程平行施工。在设备、材料到达施工现场后,B公司项目部依据施工图纸和施工方案,对灯具、开关及插座的安装进行技术交底,灯具类型及安装高度见表1-2。在施工质量的检查中,监理工程师发现单项三孔插座的保护接地线(PE线)在插座间串联连接(见图1),相线与中性线利用插座本体的接线端子转接供电。监理工程师要求返工,使用连接器对插座的保护接地线、相线和中性线进行分路连接,施工人员按要求整改后通过试验。【问题】1.B公司项目部编制的施工作业进度计划表(表1-1)为什么被A公司否定?优化后的进度计划工期缩短为多少天?2.B公司项目部在编制施工作业进度计划前,应充分了解哪些内容?3.本照明工程有多少个灯具外壳需要与保护导体连接?写出连接的要求。4.图1中的插座接线会有什么不良后果?画出正确的插座保护接地线连接的示意图。
已有716人浏览
保温材料进场时应进行复验的性能不包括()。
已有545人浏览
某安装公司承接某工业工艺用蒸汽管道安装工程,蒸汽管道由锅炉房至工艺车间架空敷设,管道中心高度5.5m。主要工程量为p219x6mm无缝钢管(材质为20号刚)约900,各类阀门(包括电动阀门),流量计、安全附件等共90套(件),补偿方式为方形补偿器,工作内容:管道运输、管道切割、坡口打磨、焊接及压力法验,不包括管道防腐绝热,无损检测由第三方负责。为方便施工在管道下方搭设施工脚手架,管道系统安装完成后,公司工程部组织技术部、质量安全部对项目部的竣工资料整理情况进行检查,部分检查情况为:工程的施工组织设计由项目经理主持编制,项目技术负责人审批,工程使用的管材、阀门、安全附件、焊接材料等都按规范进行进场质量检验或验收,记录齐全,各合格证,质量证明文件完备,管道水压试验记录显示:试压时共使用3块精度为1.0级的压力表,使用时均校验合格且在有效期内,检定记录完备。【问题】 1.工程中施工组织设计的编制、审批是否符合规定?说明理由。 2.管道水压试验时压力表的使用是否正确?说明原因。 3.指出安装公司在蒸汽管道安装施工中的危险源。 4.蒸汽管道安装前和交付使用前应办理什么手续?分别在哪个部门办理?
已有878人浏览
某建设单位新建传媒大厦项目,对其中的消防工程公开招标,由于该大厦属于超高层建筑,且其中的变配电房和网络机房消防要求特殊,招标文件对投标单位专业资格提出了详细的要求。招标人于3月1日发出招标文件,定于3月20日开标。投标单位收到招标文件后,其中有三家单位发现设计图中防火分区划分不合理,提出质疑。招标人经设计单位确认并修改后,3月10日向提出质疑的三家单位发出了澄清。3月20日,招标人在专家库中随机抽取了3个技术经济专家和2个业主代表一起组成评标委员会,准备按计划组织开标。被招标监督机构制止,并指出其招标过程中的错误,招标人修正错误后进行了开标。A单位递交的投标文件中,其施工方案按照消防系统的构成对消火栓灭火系统、自动喷水灭火系统、干粉灭火系统、泡沫灭火系统和火灾报警系统进行了详细阐述。评标专家认为不够全面,评分较低。经详细评审,由资格过硬、报价合理、施工方案考虑周详的B单位中标。B单位在完成了消防工程的全部内容后,请专业检测单位进行检测并取得了合格资料。建设单位向公安消防部门提交了包括消防验收申请表、有防火性能要求的建筑构件、材料符合国家或行业标准的证明文件、出厂合格证以及施工、监理和检测单位的营业执照在内的资料,要求验收。公安消防部门审查后要求补齐资料后重新申请消防验收。【问题】:1.投标单位专业资格审查包括哪几个方面?2.指出招标人在招标过程中的错误?3.A单位阐述的施工方案中还缺少哪些系统?4.建设单位还需要补齐哪些材料才能重新申请消防验收?
已有1196人浏览
降低项目施工成本的组织措施有()。
已有736人浏览
汽轮机按热力特性可以划分为()汽轮机。
已有864人浏览
热门资讯
· 二建证书什么条件下被锁,应该怎么解除,应该注意哪些?(住建厅答复)
· 2025二级建造师执业资格考试「报名时间」
· 2025年二级建造师执业资格考试「考试科目」
· 2025年二级建造师执业资格考试「题型题量」
· 2025年二级建造师执业资格「考试时间」
· 2025年二级建造师执业资格考试「准考证打印要求」
· 2025年二级建造师执业资格考试「准考证打印入口」
· 2025年二级建造师执业资格考试「准考证打印时间」
· 2025二级建造师执业资格考试「报考条件」
· 2025二级建造师执业资格考试「报名流程」
微信服务号
微信扫码关注获取福利
热门新闻
考试资讯
报名通知
直播提醒
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录
重新登录