对于具有支座的桥梁,桥跨结构相邻两个支座中心之间的距离称为()。
发布时间:2025年01月16日 11:15
中迅网校
阅读量:1488
对于具有支座的桥梁,桥跨结构相邻两个支座中心之间的距离称为()。
A
净跨径
B
单孔跨径
C
计算跨径
D
标准跨径
查看答案
参考答案:
C
参考解析:
计算跨径:对于具有支座的桥梁,是指桥跨结构相邻两个支座中心之间的距离。故选C。
分享到:
上一题:【已根据新版教材调整】现浇预应力钢筋混凝土连续梁施工中,支架和模板安装后,宜采取预压方法消除()。
下一题:下列城镇道路基层中,属于柔性基层的有()。
相关试题
更多...
案例1【背景资料】:某公司承建一项城市互通立交匝道扩建工程。包括一座匝道跨线桥,单向双车道,跨径组合为 2 ×22m,桥面宽度 9.5m。上部结构为后张法预应力现浇混凝土连续箱梁,下部结构桥墩为 140cm×140cm方柱式单桩墩;桥台为钢筋混凝土轻型桥台。桥下净空高度 5.5m。跨线桥施工前,项目部编制了现浇箱梁模板支架专项施工方案,部分内容如下:(1)支架采用承插型盘扣式钢管脚手架,明确规定了各种杆件的材料参数和使用要求,杆件见图1。(2)支架搭设施工,验收和使用期间,应按照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》(国家住房和城乡建设部令第 37 号)开展现场管理工作。(3)建立支架危大工程安全管理档案,纳入档案管理的包括专项施工方案及审核、专家论证、验收、施工监测、应急预案,应急处置措施等资料。【问题】1.给出图 1 中杆件 A、C、D 名称。2.给出图 1 中杆件 A~E 的先后搭设顺序(用代号“A-E”及“-”表示,例如:A-B-C-D-E)3.支架验收合格后,项目部应如何向现场标识?4.项目部的支架危大工程安全管理档案还应纳入那些相关资料?
已有2185人浏览
在不含地下水的软士层中,控制精度低的柔性管道施工,一般采用()。
已有1418人浏览
下列施工安全检查项目中,属于季节性专项检查的有()。
已有1336人浏览
关于路基试验段的说法,正确的有()。
已有1221人浏览
【案例题4】背景资料:某公司承建一项道路扩建工程,在原有道路一侧扩建,并在路口处与现况道路交接,现况道路下方有多条市政管线,新建雨水管线接入现况路下既有雨水管线。都进场后,编制了施工组织设计、管线施工方案、道路施工方案、交通导行方案及季节性施工方案。道路中央分隔带下布设一条D1200mm雨水管线,管线长度800m,采用平接口钢筋混凝土管,道路及雨水管线布置平面如图4-1所示。沟槽开挖深度H≤4m,采用放坡法施工,沟槽开挖断面如图4-2所示;H>4m时,采用钢板桩加内支撑进行支护。为保证管道回填的质量要求,项目部选取了适宜的回填材料,并按规范要求放坡。扩建道路与现状道路均为沥青混凝土路面,在新旧路接头处,为防止产生裂缝,采用阶梯形接缝,新旧路接缝处逐层骑缝设置了土工格栅。【问题】1.补充该项目还需要编制的专项施工方案。2.计算图4-1中Y21管内底标高A,图4-2中该处的开挖深度H以及沟槽开挖断面上口宽度B(保留1位小数)。(单位:m)3.写出管道两侧及管顶以上500mm范围内回填土应注意的施工要点。4.写出新旧路接缝处,除了骑缝设置土工格栅外,还有哪几道工序。
已有1357人浏览
关于密集预制桩群的沉桩顺序正确的是()。
已有629人浏览
【已根据新版教材调整】关于综合管廊布置的说法,正确的是()。
已有1619人浏览
混凝土结构中植入的钢筋,应进行()试验。【过期考点】
已有1489人浏览
A公司承建一项DN400mm应急热力管线工程,采用钢筋混凝土高支架方式架设,利用波纹管补偿器进行热位移补偿。在进行图纸会审时,A公司技术负责人提出:以前施工过钢筋混凝土中支架架设DN400mm管道的类似工程,其支架配筋与本工程基本相同,故本工程支架的配筋可能偏少,请设计予以考虑。设计人员现场答复:将对支架进行复核,在未回复之前,要求施工单位按图施工。A公司编制了施工组织设计,履行了报批手续后组织钢筋混凝土支架施工班组和管道安装班组进场施工。设计对支架图纸复核后,发现配筋确有问题,此时部分支架已施工完成,经与建设单位协商,决定对支架进行加固处理。设计人员口头告知A公司加固处理方法,要求A公司按此方法加固即可。钢筋混凝土支架施工完成后,支架施工班组通知安装班组进行安装。安装班组在进行对口焊接时,发现部分管道与补偿器不同轴,且对口错边量较大。经对支架进行复测,发现存在质量缺陷(与支架加固无关),经处理合格。问题:1.列举图纸会审的组织单位和参加单位,指出会审后形成文件的名称。2.针对支架加固处理,给出正确的变更程序。3.指出补偿器与管道不同轴及错边的危害。4.安装班组应对支架的哪些项目进行复测?
已有1772人浏览
案例3【背景资料】:某公司中标给水厂扩建升级工程,主要内容有新建臭氧接触池和活性炭吸附池。其中臭氧接触池为半地下钢筋混凝土结构,混凝土强度等级C40、抗渗等级P8。臭氧接触池的平面有效尺寸为25.3×21.5m,在宽度方向设有6道隔墙,间距1-3m,隔墙一端与池壁相连,交叉布置;池壁上宽200mm,下宽350mm;池底板厚300mm,C15混凝土垫层厚150mm;池顶板厚200mm;池底板顶面标高-2.750m,顶板顶面标高5.850m。现场土质为湿软粉质砂土,地下水位标-0.6m。臭氧接触池立面如图3所示。项目部编制的施工组织设计经过论证审批,臭氧接触池施工方案有如下内容:(1)将降水和土方工程施工分包给专业公司:(2)池体分次浇筑,在池底板顶面以上300mm和顶板底面以下200mm的池壁上设置施工缝:分次浇筑编号:①底板(导墙)浇筑、②池壁浇筑、③隔墙浇筑、④顶板浇筑;(3)浇筑顶板混凝土采用满堂布置扣件式钢管支(撑)架,监理工程师对现场支(撑)架钢管抽样检测结果显示:壁厚均没有达到规范规定,要求项目部进行整改。【问题】1.依据《建筑法》规定,降水和土方工程施工能否进行分包?说明理由。2.依据浇筑编号给出水池整体现浇施工顺序(流程)。3.列式计算基坑的最小开挖深度和顶板支架高度。4.依据住建部《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》和计算结果,需要编制哪些专项施工方案?是否需要组织专家论证?5.有关规范对支架钢管壁厚有哪些规定?项目部可采取哪些整改措施?
已有1402人浏览
热门资讯
· 2026二级建造师执业资格考试「报名时间」
· 2026年二级建造师执业资格考试「考试科目」