机电工程
建筑设备的监控信号线缆的施工要求不包括()。
发布时间:2023年09月12日 09:00
中迅网校
阅读量:2088
建筑设备的监控信号线缆的施工要求不包括()。
A
电流强度测量
B
屏蔽性能要求
C
接头安装工艺
D
接地电阻要求
查看答案
参考答案:
A
参考解析:
暂无
分享到:
上一题:关于消声器、消声弯头制作安装的说法,正确的是()。
下一题:下列仓库中,能使用自动喷水灭火系统的是()。
相关试题
更多...
某安装公司承包大型制药厂的机电安装工程,工程内容:设备、管道和通风空调等工程安装。安装公司对施工组织设计的前期实施,进行了监督检查:施工方案齐全,临时设施通过验收,施工人员按计划进场,技术交底满足施工要求,但材料采购因资金问题影响了施工进度。不锈钢管道系统安装后,施工人员用洁净水(氯离子含量小于25ppm)对管道系统进行试压时(见下图),监理工程师认为压力试验条件不符合规范规定,要求整改。由于现场条件限制,有部分工艺管道系统无法进行水压试验,经设计和建设单位同意,允许安装公司对管道环向对接焊缝和组成件连接焊采用100%无损检测,代替现场水压试验,检测后设计单位对工艺管道系统进行了分析,符合质量要求。检查金属风管制作质量时,监理工程师对少量风管的板材拼接有十字形接缝提出整改要求。安装公司进行了返修和加固,风管加固后外形尺寸改变但仍能满足安全使用要求,验收合格。【问题】 1、安装公司在施工准备和资源配置计划中哪几项的完成比较好,哪几项需要改进? 2、图中的水压试验有哪些不符合规范规定,写出正确做法? 3、背景中的工艺管道系统的焊缝应采用哪几种检测方法?设计单位对工艺管道系统应如何分析? 4、监理工程师提出整改要求是否正确?说明理由。加同后的风管可按什么文件进行验收?
已有804人浏览
某安装公司承接一工业项目。项目内容:设备安装、工艺管道和电气仪表安装,反应器设备参数见表5。4公司有GC1级压力管道安装许可证,无压力容器安装许可证安装公司项目部进场后,在进行设计交底时,发现反应器设备原设计不带吊耳,后与设计协商,确定了吊耳位置,由制造厂进行设备加工,并进行热处理。反应器设备吊装方秦采用1600t履带式起重机为主吊,80t汽车式起重机配合,同时编制了1600t厘带式起重机安拆专项方案,3台设备采用相同的索具进行吊装,钢丝绳校核计算以重量最重的二级氧化反应器为例进行计算。采用的绳扣规格为:钢芯钢丝绳Φ136、Φ90,纤维芯钢丝绳Φ60,吊装时均为一弯两股使用。Φ136、Φ90、Φ60的安全系数计算结果分别为5.44、5.56和7.79。二级氧化反应器初步找平找正后(见图5),在地脚螺栓灌浆前,进行验收时,被监理要求整改,整改后符合要求。【问题】 1.安装公司是否可以进行压力容器的安装?说明理由。 2.设备进入现场时的验收内容有哪些?吊耳验收时应检查哪些内容? 3.1600t履带式起重机安拆专项方案是否需要专家论证?说明理由 4.吊装施工方案中三种绳扣的安全系数能否满足规范要求?说明理由。 5.图5的二级氧化反应器安装固定为什么被监理要求整改?
已有862人浏览
工业安装分部工程质量验收记录表签字人包括()。
已有812人浏览
下列不同材质的仪表管道,用管道外径的总数表示其最小允许弯曲半径,倍数从大到小依次为()。
已有937人浏览
A公司总承包某地一扩建项目的机电安装工程,材料和设备由建设单位提供。A公司除自己承担主工艺线设备安装外,非标准件制作安装工程、防腐工程等均匀分包给具有相应施工资质的分包商施工。考虑到该地区风多雨少的气候,建设单位将紧靠河边及施工现场的一所弃用学校提供给A公司项目部,项目部安排两层教学楼的一层做材料工具工作,二楼作现场办公室,楼旁临河边修建简易厕所和浴室,污水直接排入河中,并对其他空地做了施工平面布置。(见图5)开工前,项目部遵循“开源与节流相结合的原则厦及项目成本全员控制原则”签订了分包合同,制定了成本控制目标和措施。施工中由于计划多变、设计变更多,管理不到位,因而造成工程成本严重超过预期。在露天非标准制作时,分包商采用CO2气体保护焊施焊,质检员予以制止。动态炉窑焊接完成后,项目部即着手炉窑的砌筑,监理工程师予以制止,砌筑后,在没有烘炉技术资料的情况下,项目部根据在某场的烘炉经验开始烘炉,又一次遭到监理工程师的制止。在投料保修期间,设备运行不正常甚至有部件损坏,主要原因有:①设备制造质量问题,②建设单位工艺操作失误,③安装精度问题,建设单位与A公司因质量问题的责任范围发生争执。问题:1.项目部的施工平面布置,对安全和环境保护会产生哪些具体危害?2.项目部在施工阶段应如何控制成本?3.说明质检员在露天制作场地制止分包商继续作业的理由,应采取哪些措施以保证焊接质量?4.分别说明动态炉窑砌筑和烘炉时两次遭监理工程师制止的原因?5.分别指出保修期间出现的质量问题应如何解决?
已有1677人浏览
常用于设备安装标高控制的测量仪器是()。
已有741人浏览
下列测量点中,不属于管线定位主点的是()。
已有779人浏览
某工业安装工程项目,工程内容:工艺管道、设备、电气及自动化仪表安装调试,工程的循环水泵为离心泵,二用一备。泵的吸入和排出管道上均设置了独立、牢固的支架。泵的吸入口和排出口均设置了变径管,变径管长度为管径差的6倍,泵的水平吸入管向泵的吸入口方向倾斜,倾斜度为8%,泵的吸入口前直管段长度为吸入口直径的5倍,水泵扬程为80米。在安装质量检查时,发现水泵的吸入及排出管路上存在管件错用,漏装和安装位置错误等质量问题(见下图),不符合规范要求,监理工程师要求项目部进行整改,随后上级公司对项目质量检查时发现,项目部未编制水泵安装质量预控方案。工程的工艺管道设计材质为12CrMo。在材料采购时,施工地的钢材市场无现货,只有15CrMo材质钢管,且规格符合设计要求,由于工期紧张,项目部采取了材料代用。【问题】:1.指出上图存在的问题。2.水泵安装质量预控方案的内容包括哪些?3.15CrMo管道材料代用应办理哪些手续?4.15CrMo钢管的进场验收要求?
已有1742人浏览
下列自动扶梯故障中,必须通过安全触点电路来完成开关断开的是()。
已有810人浏览
危大工程安全专项方案的安全技术交底记录,除由交底双方签字外,还需确认签字的人是()。
已有521人浏览
热门资讯
· 2025年度一级建造师考试「报名时间」
· 2025年一级建造师考试「各地领取时间」
· 2025年一级建造师考试「证书领取方式」
· 2025年一级建造师考试「成绩管理」
· 2025年一级建造师考试「合格标准」
· 2025年一级建造师考试「题型题量」
· 2025年一级建造师考试「查分入口」
· 2025年一级建造师「考试科目」
· 2025年一级建造师考试「报考条件」
· 2025年一级建造师考试「准考证打印时间」
微信服务号
微信扫码关注获取福利
热门新闻
考试资讯
报名通知
直播提醒
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录
重新登录