下列风机属于按照结构形式划分的是()。
发布时间:2025年02月17日 16:18
中迅网校
阅读量:301
下列风机属于按照结构形式划分的是()。
A
回转式风机
B
离心式风机
C
通风机
D
多级风机
查看答案
参考答案:
D
参考解析:
风机按照结构形式可分为:单级风机、多级风机。故选择D。
分享到:
上一题:风机的主要性能参数有()。
下一题:关于连续输送设备性能描述错误的是()。
相关试题
更多...
【案例3】背景资料:某安装公司于2020年8月承接一学校体育馆的供暖工程,合同额为650万元,供暖热源由风冷热泵提供,供回水温度为45/40℃,健身房、教研室等附属房间采用低温热水地板辐射供暖,比赛场馆、训练馆采用散热器供暖,供热管道采用铝塑复合管。2020年11月散热器进场,安装公司对其外观和金属热强度进行了复验。2021年4月,供暖系统安装完毕,安装公司依次对管道进行了水压试验、保温、试运行和调试水压试验系统示意图如图16.2—1所示,其中水压试验压力未在设计中注明。本工程于2021年6月顺利通过验收,经核算,项目实际成本为513万元,成本降低率达5%。该供暖系统于2021年10月正式投入使用。2022年6月,建设单位按照约定将工程质量保证金返还至安装公司,2022年12月体育馆管理员反映部分散热器温度偏低,建设单位通知安装公司进行检修,安装公司检查后发现由于施工质量问题造成部分管道出现气塞和堵塞现象,对这些管道进行了疏通和清理,并更换了部分散热器。【问题】1.供暖系统维修费用应由谁承担?说明理由。
已有686人浏览
【案例1】背景资料:某安装公司总承包一大楼机电设备安装工程,包括给排水工程、供暖工程、建筑电气工程、通风与空调工程、建筑智能化工程。合同采用固定总价合同,签约合同价5000万元(含暂列金额200万元),预付款20%,工程总造价的3%作为质量保修金。项目部为了控制成本,非常重视材料的采购、验收、保管和领发的管理。材料采购方面从量和价两个方面控制,材料使用方面,采用限额领料控制现场施工耗料;材料进场验收工作严格按质量验收规范和计量检测规定进行;材料库房设置专人管理,建立了台账,并根据材料的物理化学性能进行了科学的分类,并设置了物资合格区、待验区、不合格区。在给排水工程中,生活饮用水水箱安装示意图如下,监理工程师认为其存在不妥之处。排水管道安装完成后,施工单位对建筑内500根排水管进行了通球试验,结果有2根未通过,施工人员认为合格率为99.6%,符合要求。工程竣工结算时,经审核预付款已全部抵扣完成,暂列金额未使用,设计变更增加费用100万元,建设单位已累计实际支付合同价款4500万。竣工验收前施工单位递交了竣工资料及保修书等资料。保修书明确了工程简况、设备使用管理要求、保修范围和内容、保修情况记录。【问题】1.计算建设单位实际应支付的竣工结算价款金额?
已有504人浏览
下列关于总承包方的管理的说法中,正确的是()。
已有407人浏览
公称直径800mm的液体管道,宜采用()。
已有344人浏览
【案例6】背景资料:某安装公司于2020年8月承接一学校体育馆的供暖工程,合同额为650万元,供暖热源由风冷热泵提供,供回水温度为45/40℃,健身房、教研室等附属房间采用低温热水地板辐射供暖,比赛场馆、训练馆采用散热器供暖,供热管道采用铝塑复合管。【问题】1.本工程项目的计划成本和成本降低额分别是多少?
已有571人浏览
下列选项中,光伏支架包括()。
已有269人浏览
工业管道进行吹洗吹扫时,符合规定的是()。
已有231人浏览
机电安装工程测量的基本程序内容中,不包括()。
已有286人浏览
【案例4】背景资料:某安装公司承包某火力发电厂机组的机电安装工程,主要施工内容包括锅炉、汽轮发电机组、油浸式电力变压器、交联电力电缆、化学水系统、输煤系统、电除尘装置等。安装公司进场后,项目经理组织编制了机电安装工程施工组织设计,主要内容包括:工程概况、编制依据、施工进度计划、主要施工管理计划等。施工方案有油浸式电力变压器施工方案、电力电缆敷设方案、电力电缆交接试验方案等。其中,油浸式电力变压器施工方案中的施工程序包括开箱检查、二次搬运、附件安装、滤油注油、验收等。工程开工前,技术人员对施工人员进行了施工技术交底。油浸式电力变压器安装时,由于变压器附件到货晚,导致工期滞后,安装公司项目部协调5名施工人员到该项目支援工作,作业班长考虑到他们比较熟悉变压器安装且经验丰富,未通知技术人员进行交底,立即安排参加变压器的安装工作。35kV电力电缆交接试验时,电气试验人员按照施工方案与《电气设备交接试验标准》要求,对35kV电力电缆进行了电缆绝缘电阻测量和交流耐压试验。【问题】1.指出油浸式电力变压器施工程序还应包括哪些主要工序。2.电力电缆交接试验时,还应包括哪些试验项目?
已有444人浏览
消防水泵出水管上应安装()。
已有427人浏览
热门资讯
· 住建委:二级建造师能担任监理单位的监理工程师!
· 372人不合格!河南省发布2025年二建考后资格核查结果
· 建造师证书如果在短期内多次重新注册在新的企业,是否会撤销证书?
· 内蒙古考区:关于发放2025年度二级建造师执业资格电子证书的通知
· 西藏考区:2025年二建合格标准公布!附合格名单
· 住建局:对技术负责人业绩真实性进行全覆盖核查!
· 山东住建厅答复:不注册不影响资格证书,资格证书一直有效!
· 【考后审核】关于开展2025年度二级建造师资格考试考后资格复核工作的通知
· 湖南考区:开展2025年二建考后审核,考生须按时上传资料!
· 福建考区:关于开展2025年度二级建造师执业资格考试考后资格核查工作的通知
微信服务号
微信扫码关注获取福利
热门新闻
考试资讯
报名通知
直播提醒
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录
重新登录