模拟试题
>
机电工程
伸缩缝留设的宽度,管道宜为(),设备宜为()。
发布时间:2025年02月17日 16:26
中迅网校
阅读量:154
伸缩缝留设的宽度,管道宜为(),设备宜为()。
A
15mm,20mm
B
20mm,15mm
C
20mm,25mm
D
25mm,20mm
查看答案
参考答案:
D
参考解析:
伸缩缝留设的宽度,设备宜为25mm,管道宜为20mm。
分享到:
上一题:下列硬质绝热制品的捆扎方法中,正确的是()。
下一题:关于水平管道采用绝热毡进行多层绝热施工的说法,不正确的是()。
相关试题
更多...
防雷接地装置的施工程序中,引下线敷设紧后工作是()。
已有170人浏览
接受电网侧供电,配电系统逐级试通电的原则是()。
已有79人浏览
机电工程中常用的气体绝缘材料有()。
已有166人浏览
关于电子招标投标,错误的是()。
已有159人浏览
电缆直埋敷设的要求,正确的是()。
已有218人浏览
下列关于报警阀组安装的说法中,错误的是()。
已有178人浏览
【案例3】背景资料:某安装公司承接一高层建筑外墙亮化(泛光照明)工程。建筑高度为180m,有3个透空段,建筑结构已完工,外幕墙正在施工;建筑泛光照明工程由LED点源灯、LED投光灯、控制模块、配电箱、电缆、线槽和镀锌电线管组成。施工图纸标明:点源灯安装在外幕墙上,投光灯安装在透空段平台上,配电箱和控制模块安装在室内,灯具电缆需穿过幕墙接到点源灯,进入点源灯的电缆采用柔性导管保护。安装公司项目部进场后,依据合同、施工图、有关规范和幕墙施工进度计划等编制了泛光照明工程施工方案、施工进度计划(表1中细实线)和劳动力计划(表2)。方案中LED点源灯的安装选用吊篮施工,按进度计划租赁4台吊篮。因工程变化,建筑幕墙到4月底才能完工,安装公司调整了LED点源灯和LED投光灯的作业进度计划(表1粗实线)和劳动力计划,作业人员增加到24人,增加2台吊篮作业,同时进行了施工技术和施工安全的交底。施工中质量检查,存在以下问题。问题1:透空段平台上安装LED投光灯接线盒使用室内接线盒,接到灯具的金属柔性导管长度有2m以上,并将金属柔性导管作为投光灯的接地导体。问题2:外幕墙上的点源灯的金属柔性导管穿越外幕墙时没有做防水处理,灯具与金属柔性导管的连接用胶布粘贴,并且个别电缆保护层内的导线有外露现象。经过整改,质量问题得到解决。【问题】1.针对该工程吊篮施工方案,应制定哪些安全技术措施和主要的应急预案?
已有289人浏览
【案例5】背景资料:A公司承包某商务园区电气工程,工程内容10/0.4—LN9731型变电所、供电线路、室内电气。主要设备(三相变压器、开关柜)由建设单位采购,设备已运抵施工现场,其他设备材料由A公司采购。A公司编制的10/0.4—LN9731型变电所安装工作的网络图、各工作持续时间及可压缩时间如下。A公司将3000m电缆排管分包B公司,工期30天,B公司签订合同后第15天结束前,A公司检查电缆排管施工进度,B公司完成电缆排管1000m。A公司对B公司警告,要求加快进度。A公司对B公司进行质量管理协调,编制质量检验计划与电缆排管施工进度计划一致,A公司检查电缆型号、规格、绝缘电阻和绝缘试验均符合要求,在电缆排管检查合格后按施工图进行电缆敷设,供电线路按设计要求完成。变电所设备安装后,变压器及高压电器进行了交接试验,在额定电压下对变电器进行冲击合闸验收3次,每次间隔时间3min,无异常现象。A公司认为交接试验合格,被监理工程师提出异议,要求重新冲击合闸试验。建设单位要求变电所单独验收,给商务园区供电,A公司的整理变电所工程验收资料,在试运行验收中,有一台变压器运行噪声较大,经有关部门检查分析及A公司提供施工文件证明,不属于安装质量问题,后经变压器厂家调整处理通过验收。【问题】1.变电所工程是否可以单独验收?试运行验收中发生的问题A公司可提供哪些施工文件来证明不是安装质量问题?
已有319人浏览
下列质量流量计安装,说法正确的是()。
已有185人浏览
【案例1】背景资料:某机电安装公司具有压力容器、压力管道安装资格,通过投标承接一高层建筑机电安装工程,工程内容包括给水排水系统、电气系统、通风空调系统和一座氨制冷站。项目部针对工程的实际情况编制了《施工组织设计》《氨气泄漏应急预案》和《材料领发、使用和回收实施要求和办法》。《施工组织设计》中,针对重80t、安装在标高为20m的冷水机组,制订了租赁一台300t履带起重机吊装就位的方案。《氨气泄漏应急预案》中规定了危险物质信息及对紧急状态的识别程序,可依托的如消防和医院等社会力量的救援程序、内部和外部信息交流的方式和程序等。在工程施工中,发生了以下事件:事件1:出租单位将运至施工现场的300t履带起重机安装完毕后,施工单位为了赶工期,立即进行吊装。因为未提供相关资料被监理工程师指令停止吊装。事件2:对工作压力为1.6MPa的氨制冷管道和金属容器进行检查时,发现液氨罐外壳在运输过程中被划了两道深4mm的长条形机械损伤,建设单位委托安装公司进行补焊处理。事件3:项目部用干燥的压缩空气对氨制冷系统进行强度试验后,即进行抽真空、充氨试运行。【问题】1.氨制冷站在施工前还需要办理哪些手续?2.简述液氨罐运输中被划伤,建设单位委托安装公司对其进行补焊不合理的理由。应怎样处理比较妥当?
已有187人浏览
热门资讯
· 二建证书什么条件下被锁,应该怎么解除,应该注意哪些?(住建厅答复)
· 2025二级建造师执业资格考试「报名时间」
· 2025年二级建造师执业资格考试「考试科目」
· 2025年二级建造师执业资格考试「题型题量」
· 2025年二级建造师执业资格「考试时间」
· 2025年二级建造师执业资格考试「准考证打印要求」
· 2025年二级建造师执业资格考试「准考证打印入口」
· 2025年二级建造师执业资格考试「准考证打印时间」
· 2025二级建造师执业资格考试「报考条件」
· 2025二级建造师执业资格考试「报名流程」
微信服务号
微信扫码关注获取福利
热门新闻
考试资讯
报名通知
直播提醒
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录
重新登录