案例2【背景资料】:某新建保障性住房工程,总建筑面积4.8万㎡,由12栋12层住宅楼及地下车库组成。基础采用钢筋混凝土灌注桩基础,地下车库为现浇钢筋混凝土框架剪力墙结构。受力钢筋采用直螺纹连接,住宅楼地上3层及以上为装配式钢筋混凝土剪力墙结构。竖向构件钢筋采用套筒灌浆连接。项目部编制了桩基工程专项施工方案,公司审批时认为不妥,要求改正。(1)钢筋笼起吊,吊点设在主筋上,安装时采用变形措施;(2)泥浆循环清孔后,护壁泥浆相对密度已控制在1.15~1.35;(3)地下灌注桩桩顶标高比设计标高高出500~1000mm。地下车库施工中,质检人员对钢筋分项工程进行隐蔽验收,检查内容包括了受力钢筋接头的连接方式、接头设置和箍筋的牌号、规格、数量、位置等。公司对装配式混凝土结构施工进行了专项检查,发现了以下不妥之处:(1)预制构件在吊装过程中,要求吊索与构件水平夹角不宜大于60度;(2)连接钢筋与套简中心线存在严重偏差影响构件安装时,会同结构构件生产单位共同制定专项处理方案;(3)钢筋套筒灌浆作业采用压浆法从下口灌注,当浆料从上口流出30s后封堵。总监理工程师组织施工单位、设计单位相关人员对各分部工程进行验收,明确建筑节能分部工程质量验收合格规定包括:①分项工程验收应全部合格;②质量控制资料应完整等。【问题】1.写出桩基工程专项施工方案不妥之处的正确做法。2.钢筋分项工程受力钢筋接头和箍筋隐蔽工程检查验收内容有哪些?3.写出装配式混凝土结构施工不妥之处的正确做法。4.需要设计单位参加验收的分部工程有哪些?节能分部工程质量验收合格规定还有哪些?
分享到: