案例3【背景资料】:地铁工程某标段包括A、B两座车站以及两座车站之间的区间隧道(见图3),区间隧道长1500m,设2座联络通道,隧道埋深为1~2倍隧道直径,地层为典型的富水软土,沿线穿越房屋、主干道路及城市管线等,区间隧道采用盾构法施工,联络通道采用冻结加固暗挖施工。本标段由甲公司总承包,施工过程中发生如下事件。事件一:甲公司将盾构掘进施工(不含材料和设备)分包给乙公司,联络通道冻结加固施工(含材料和设备)分包给丙公司。建设方委托第三方进行施工环境监测。事件二:在1号联络通道暗挖施工过程中发生局部塌事故,导致停工10天,直接经济损失100万元。事发后进行了事故调查,认定局部冻结强度不够是导致事故的直接原因。事件三:丙公司根据调查报告,并综合分析现场情况后决定采取补打冻结孔、加强冻结等措施,并向甲公司项目部和监理工程师进行了汇报。【问题】1.结合本工程特点简述区间隧道选择盾构法施工的理由。2.盾构掘进施工环境监测内容应包括哪些?3.事件一中甲公司与乙、丙公司应分别签订哪些分包合同?4.在事件二所述的事故中,甲公司和丙公司分别承担何种责任?5.冻结加固专项施工方案应由哪个公司编制?事件三中恢复冻结加固施工前需履行哪些程序?
发布时间:2025年01月16日 15:14 中迅网校 阅读量:207

案例3【背景资料】:
地铁工程某标段包括A、B两座车站以及两座车站之间的区间隧道(见图3),区间隧道长1500m,设2座联络通道,隧道埋深为1~2倍隧道直径,地层为典型的富水软土,沿线穿越房屋、主干道路及城市管线等,区间隧道采用盾构法施工,联络通道采用冻结加固暗挖施工。

1.结合本工程特点简述区间隧道选择盾构法施工的理由。
2.盾构掘进施工环境监测内容应包括哪些?
3.事件一中甲公司与乙、丙公司应分别签订哪些分包合同?
4.在事件二所述的事故中,甲公司和丙公司分别承担何种责任?
5.冻结加固专项施工方案应由哪个公司编制?事件三中恢复冻结加固施工前需履行哪些程序?

查看答案

分享到:

上一题:案例2【背景资料】:某市政公司承建水厂升级改造工程,其中包括新建容积1600m3的清水池等构筑物,采用整体现浇钢筋混凝土结构,混凝土设计等级为P8、C35。清水池断面如图2所示。项目部在调研基础上确定了施工流程、施工方案和专项施工方案,编制了施工组织设计,获得批准后实施。施工过程中发生下列事件:事件一:清水池地基土方施工遇到不明构筑物,经监理工程师同意后拆除并换填处理,增加了60万元的工程量。事件二:为方便水厂运行人员,施工区未完全封闭,发生了一名取水样人员跌落基坑受伤的事故,监理工程师要求项目部采取纠正措施。事件三:清水池满水试验时,建设方不认同项目部制定的三次注水方案,主张增加底板部位试验,双方协商后达成一致。【问题】1.事件一增加的60万元能索赔吗?说明理由。2.给出增加工程量部分的计价规定。3.指出图2中A和B的名称与用处。4.简述事件二中项目部应采取的纠正措施。5.分析事件三中建设方主张的意图,简述正确做法。 下一题:案例4【背景资料】:某城市供热外网一次线工程,管道为DN500钢管,设计供水温度110℃,回水温度70℃,工作压力1.6MPa。沿现状道路辐射段采用D2600钢筋混凝土管作为套管,泥水平衡机械顶进,套管位于卵石层中,卵石最大粒径300mm,顶进总长度421.8m。顶管与现状道路位置关系见图4-1。开工前,项目部组织相关工作人员进行现场调查,重点是顶管影响范围地下管线的具体位置和运行状况,以便加强对道路、地下管线的巡视和保护,确保施工安全。项目部编制顶管专项施工方案,在永久检查井处施作工作竖井,制定道路保护和泥浆处理措施。项目部制定应急预案,现场准备了水泥、砂、注浆设备、钢板等应急材料,保证道路交通安全。套管顶进完成后,在套管内安装供热管道,断面布置见图4-2。【问题】1.根据图4-2,指出供热管道顶管段属于哪种管沟敷设类型?2.顶管临时占路施工需要哪些部门批准?3.为满足绿色施工要求,项目部可采取哪些泥浆处理措施?4.如出现道路沉陷,项目部可利用现场材料采取哪些应急措施?5.指出构件A的名称,简述构件A的安装技术要点。
相关试题
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录重新登录