管道吹扫应符合下列要求:(1)吹扫范围内的管道安装工程除补口、涂漆外,已按设计文件全部完成。(2)管道安装检验合格后,应由施工单位负责组织吹扫工作,并应在吹扫前编制吹扫方案。(3)应按主管、支管、庭院管的顺序进行吹扫,吹扫出的脏物不得进入已吹扫合格的管道。(4)吹扫管段内的调压器、阀门、孔板、过滤网、燃气表等设备不参与吹扫,待吹扫合格后再安装复位。(5)吹扫口应设在开阔地段并加固,吹扫时应设安全区域,吹扫出口前严禁站人。(6)吹扫压力不得大于管道的设计压力,且不应大于0.3MPa。(7)吹扫介质宜采用压缩空气,严禁采用氧气和可燃性气体。(8)吹扫合格设备复位后,不得再进行影响管内清洁的其他作业。(9)在对聚乙烯管道吹扫及试验时,进气口应采取油水分离及冷却等措施,确保管道进气口气体干燥且其温度不得高于40℃;排气口应采取防静电措施。