下列关于洁净室空调风管制作的说法,正确的有()。
洁净度为N1级至N5级按中压系统风管制作
空调管道清洗后立即安装的风管可以不封口
内表面清洗干净且检查合格的风管可不封口
镀锌钢板风管的镀锌层损坏时应做防腐处理
矩形风管长度为800mm时不得有纵向拼接
选项A错误,洁净度等级N1级至N5级的按高压系统的风管制作要求;选项B正确,选项C错误,风管及部件制作完成后,用无腐蚀性清洗液将内表面清洗干净,干燥后经检查达到要求后进行封口,安装前再拆除封口。清洗后立即安装的可不封口;选项D正确,加工镀锌钢板风管应避免损坏镀锌层,如有损坏应做防腐处理;选项E错误,矩形风管边长不大于800mm时,不得有纵向接缝。