案例10【背景资料】:某公司承接某电厂的“超低排放”改造项目,工程内容:脱硫系统改造、新增烟气换热系统及湿式电除尘系统安装。开工前,项目部编制了项目质量计划。质量计划中“现场质量检查”部分的内容包括:开工条件检查、停复工检查和分项分部工程检查。项目技术负责人审查后,认为质量计划中的“现场质量检查”内容不完整,需补充完善。烟气换热系统补给水管道设计为1.6MPa、DN150的不锈钢管道。项目部编制了不锈钢给水管道水压试验方案:使用“除盐水”作为试验介质;试压时缓慢升压到试验压力1.84MPa后,稳压10min,再将试验压力降至设计压力,稳压30min无压降、无渗漏,水压试验结果为合格。水压试验前,施工人员在拆除弹簧支架的定位销时,被监理工程师制止。浆液循环泵安装完成,为了便于试运后联轴器的检查,泵体找正时,拆掉的联轴器防护罩暂不进行安装。在准备试运行时,被现场巡视的监理工程师制止,认为试运行环境不符合安全要求。【问题】1.指出水压试验方案中存在的错误并改正。2.为什么弹簧支架定位销的拆除被监理工程师制止?
发布时间:2025年02月17日 16:24
中迅网校
阅读量:84
1.(1)方案中试验压力1.84MPa错误。改正方法:不锈钢补给水管道的试验压力应为设计压力的1.5倍,即为1.6×1.5=2.4Mpa。(5分)(2)使用“除盐水”作为试验介质错误。改正方法:应采用洁净水且水中氯离子含量不得超过25ppm。2.弹簧支架定位销的拆除被监理工程师制止的原因:弹簧的定位销,应待系统安装、试压、绝热完毕后方可拆除。(5分)