关于捆扎法施工的说法中,正确的有()。
发布时间:1970年01月01日 08:00
中迅网校
阅读量:325
关于捆扎法施工的说法中,正确的有()。
A
每块绝热制品上的捆扎件不得少于两道
B
对有振动的部位应加强捆扎
C
不得采用螺旋式缠绕捆扎
D
双层或多层绝热层的绝热制品,应逐层捆扎
E
捆扎间距对硬质绝热制品不应大于500mm
查看答案
参考答案:
ABCD
参考解析:
E选项错误,捆扎间距对硬质绝热制品不应大于400mm。
分享到:
上一题:下列关于架空线路试验的说法,正确的有()。
下一题:下列关于建筑电气工程母线槽施工的说法,正确的有()。
相关试题
更多...
下列属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的有()。
已有548人浏览
下列区域应同时设置入侵探测器和紧急报警装置的有()。
已有525人浏览
案例五【背景资料】A单位总承包了某机电安装工程,A单位将防腐蚀工程和脚手架安装工程分包给B单位, 其中脚手架的搭设高度为55m ,B单位将防腐蚀工程再次分包给C单位。A单位依据施工组织设计、施工方案编制施工技术交底文件,并按层次、分阶段进行了交底。项目施工过程中发生了以下事件:事件一:轮胎式起重机首检日期为2019年5月8 日,2020年6月20日B单位让轮胎式起重 机进场施工,遭到了监理工程师的拒绝。现场需安装一台塔式起重机,施工单位办理书面 告知后,向检验机构申请安装监督检验,并且提交以下资料:特种设备制造许可证、安装 改造维修许可证、许可受理决定书等许可证明。事件二:灯具安装过程中,专业监理工程师检查发现(见图)灯具底座及导管吊架安 装不符合施工规范,要求整改。事件三:F2层变配电室的某一段金属梯架全长45m ,并敷设一条扁钢接地保护导体, 监理单位对金属梯架与接地保护导体的连接部位进行了重点检查,以确保金属梯架的可靠 接地。【问题】1.背景中的两次分包是否合法?说明理由。施工技术交底的层次、阶段及交底形式应 根据工程的哪些特点来确定?2.事件一中监理工程师的做法是否合理?说明理由。施工单位申请安装监督检验还应 提交哪些资料?3.图中灯具底座安装和导管吊架安装存在哪些错误?应如何整改?4.变配电室的金属梯架应至少设置多少个与接地保护导体的连接点?分别写出连接 点的位置。5.B分包单位进场后,A单位项目部应做哪些工作?
已有1834人浏览
制定吊装技术方案时,应考虑起重机的基本参数包括()。
已有317人浏览
下列关于绝热层伸缩缝留设要求的说法,错误的是()。
已有345人浏览
施工质量控制策划交底的依据不包括()。
已有335人浏览
电梯设备进场验收,随机文件不包括()。
已有276人浏览
案例二【背景资料】A公司承包某商务园区电气工程,工程内容10/0.4-LN9731型变电所、供电线路、室 内电气。主要设备(三相变压器、开关柜)由建设单位采购,设备已运抵施工现场,其他 设备材料由A公司采购。A公司依据施工图、资源配置计划编制了10/0.4-LN9731型变电所 安装工作的逻辑关系和各工作持续时间及可压缩时间表。A公司将3000m电缆排管分包B公司,预计单价130元/m ,工期30天,B公司签订合同 后第15天结束前,A公司检查电缆排管施工进度,B公司完成电缆排管1000m ,但支付B公 司工程进度款累计已达200000元,A公司对B公司警告,要求加快进度。A公司对B公司进行质量管理协调,编制质量检验计划与电缆排管施工进度计划一致, A公司检查电缆型号、规格、绝缘电阻和绝缘试验均符合要求,在电缆排管检查合格后按施工图进行电缆敷设,供电线路按设计要求完成。变电所设备安装后,变压器及高压电器进行了交接试验,在额定电压下对变电器进行 冲击合闸试验3次,每次间隔时间3min ,无异常现象。A公司认为交接试验合格,被监理工 程师提出异议,要求重新进行冲击合闸试验。建设单位要求变电所单独验收,给商务园区供电,A公司整理变电所工程验收资料, 在试运行验收中,有一台变压器运行噪声较大,经有关部门检查分析及A公司提供施工文 件证明,不属于安装质量问题,后经变压器厂家调整处理通过验收。【问题】1.按表计算变电所安装计划工期,如果每项工作都按表压缩天数,变电所安装最多可 以压缩到多少天?2.计算B公司电缆排管CPI 、SPI ,判断B公司电缆排管施工进度提前还是落后。3.变压器高低压的绝缘电阻测量应分别用多少伏的兆欧表?监理工程师为什么提出异议?写出正确的冲击合闸试验要求。4.试运行验收中发生的问题A公司可提供哪些施工文件来证明不是安装质量问题?
已有2047人浏览
案例五【背景资料】某安装公司分包一商务楼(1~5层为商场,6~30层为办公楼)的变配电工程,工程 的主要设备(油浸式电力变压器、手车式开关柜和抽屉式配电柜)由建设单位采购,设备 已运抵施工现场。其他设备、材料由安装公司采购,合同工期60天,并约定提前1天奖励5 万元人民币,延迟1天罚款5万元人民币。安装公司项目部进场后,依据合同、施工图、验收规范及总承包的进度计划,编制了变配电工程的施工方案、进度计划、劳动力计划和计划费用。当正式施工时,因商场需提前送电,建设单位要求变配电工程提前5天竣工。项目部按工作持续时间及计划费用分析, 在关键工作上, 以最小的赶工增加费用,在试验调整工作前赶出5天,增加费用10万元。该工程变压器(运输尺寸11.1 ×4.14×4.9m)在西部地区采购,需经长江水道运抵东部某市后,再经由50km国道(含多座桥梁)方可运至施工现场。对此,设备公司做了两项工作,首先经与设备制造商、沿途各单位联系妥当后,根据行驶线路中的桥梁状况等因素, 进行检测、计算和采取了相关措施;其次变压器采用充气方式运输。在主变压器进场后,安装公司经二次搬运、 吊装、就位、 吊芯检查及干燥等工作后, 对其绕组连同套管的交流耐压试验、分接电压比和极性联接组别等进行了多项试验。进入试验调整工作时,发现有2台变压器线圈因施工中保管不当受潮,干燥处理用去3 天,并增加费用3万元,项 目部又赶工3天。安装公司完成交接试验后,编制了变压器送电试运行方案,变压器空载试运行12小时, 记录了变压器的空载电流和一次电压,在验收时没有通过。变配电工程最终按业主要求提前5天竣工,验收合格后,资料整理齐全准备归档。【问题】1.分析并计算建设单位应补偿给安装公司的费用。2.在主变压器运经桥梁前,除了考虑桥梁的当时状况外,还要考虑哪些因素,采取哪 些措施?3.变压器采用充气方式运输应充入什么气体?有哪些要求?4.变压器交接试验还有哪些内容?5.变压器空载试运行应达到多少个小时?试运行中还应记录哪些技术参数?
已有601人浏览
关于室内排水管道安装的说法,正确的是()。
已有356人浏览
热门资讯
· 速看!福建2025一建电子注册证书又有新消息
· 河南:关于2025年度一级建造师职业资格考试成绩合格人员公示及资格核查的通知
· 宁夏:2025年度一级建造师职业资格考试成绩合格人员公示及资格复审工作安排
· 贵州:关于开展2025年度一级建造师部分考试合格人员资格复核工作的通知
· 2025年一级建造师考试「准考证打印入口」
· 2025年一级建造师考试「准考证打印时间」
· 贵州考区:发布2025年一级建造师考前【注意事项】
· 江西人事考试网:1名考生成绩作废、证书收回!
· 2025年度一级建造师考试「报名时间」
· 2025年一级建造师考试「各地领取时间」
微信服务号
微信扫码关注获取福利
热门新闻
考试资讯
报名通知
直播提醒
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录
重新登录