师【2020】试述超声波透射法现场检测基桩完整性原理及现场检测技术。
23)声侧管理设要求正确的是()。
-
A
-
B
声测管管口应高出桩顶100mm-300mm,且各声测管管口高度应一致
-
C
《公路工程基桩动测技术规程》(JTG/T 3512—2020)规定,桩径D不大于1600mm时,埋设三根管:当桩径大于1600mm时,应埋设四根管
-
D
《建筑基柱检测技术规范》(JGJ 3512—2020)规定、柱径小于或等于800mm时,不少于2根声测管,桩径大于800mm且小于或等于1600mmn时,不少于3根声测管:桩径大于1600mm时,不少于4根声测管:桩径大于2900mm时,宜增加预埋声测管数量
查看答案
参考解析:
A正确:声测管内径应大于换能器外径(>15mm)。B正确:声测管连接处应光滑过渡,管口应高出桩顶100~300mm,且各声测管管口高度应一致。应采取适宜方法固定声测管,使之成桩后相互平行。CD错误:声测管埋设数量与桩径大小有关,根据《公路工程基桩检测技术规程》(JTG/T3512—2020)桩径<1000mm:2根1600≥桩径≥1000mm:3根2500>桩径>1600mm:4根桩径≥2500mm:应增加声测管数量《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106—2014)规定桩径≤800mm:≥2根800<桩径≤1600mm:≥3根桩径>1600mm:≥4根桩径>2500mm:宜增加埋设声测管数量