环氧涂层钢筋连续性用电压不低于67.5V,电阻不小于80kΩ的湿海绵直流漏点检测器,漏点检测器应装有指示灯或蜂鸣器,以指示涂层的不连续。
查看答案
参考解析:
(1)使用电压不低于67.5V,电阻不小于80kΩ的湿海绵直流漏点检测器,漏点检测器应装有指示灯或蜂鸣器,以指示涂层的不连续。(2)漏点检测器应使用固定检测电压,浸泡海绵的水中应添加润湿剂。(3)按照漏点检测器说明书进行检测,确保海绵总是与被检测的涂层保持接触,探头应检测涂层钢筋的整个表面。(4)记录涂层钢筋每米长度上的漏点数目。5.环氧涂层钢筋表面因可见缺陷所引起的断裂或部分断裂、裂缝或涂层剥离,应被认为是涂层可弯性不合格。(3)仪器设备可采用弯曲试验机。(4)带肋钢筋应将试样的纵肋置于与弯曲试验机的芯轴半径相垂直的平面内。(5)以不低于8r/min的均匀的角速度弯曲钢筋。(6)弯曲试验后,目测试样弯曲外表面上有无可见裂纹或剥离现象。涂层钢筋表面因可见缺陷所引起的断裂或部分断裂、裂缝或涂层剥离,不应被认为是涂层可弯性不合格,应对该批双倍取样再次进行试验。