涂层施工前应进行涂层的黏结力室内实验以确定有关施工参数。根据《海港工程混凝土结构防腐技术规范》(JTJ275-2000)涂层的黏结力室内试验应符合()要求。
-
A
-
B
-
C
-
D
黏结力试验应共取得9个测点,进行结果评测,若出现无效测点,应舍去后取余下的测点值进行结果评判
查看答案
参考解析:
1.主要设备和试剂(1)拉拔式涂层附着力测定仪:量程0MPa~20MPa,精度0.01MPa。(2)混凝土表面含水率测定仪:量程0%~20%。(3)涂层湿膜厚度规:量程为0μm~500μm。(4)超声波涂层测厚仪或显微镜式测厚仪:量程0μm~2000μm,精度±2μm。(5)化学纯试剂配制的3%氯化钠溶液。(1)混凝土试件制作。①混凝土强度等级不低于C30。②成型边长150mm×150mm×150mm混凝土试块5个。③标准养护28d。③表干或表湿试件各取9个试验点的算术平均值作为涂层粘结强度测定结果,精确至0.1MPa。