钢筋拉伸应力速率控制,如只测定下屈服强度,屈服阶段试件平行自由长度的应变速率应在0.0025S-1~0.00025S-1。
查看答案
参考解析:
②应力速率控制(方法B)。
对于钢筋,任何情况下,弹性范围应力速率应控制在6MPa/s~60MPa/s之间,并保持恒定。
如只测定下屈服强度,屈服阶段试样平行自由长度的应变速率应在0.00025s⁻¹~0.0025s⁻¹,如试验机无能力测量或控制应变速率,应采用等效于规定的应力速率的试验机横梁位移速率,直至完成屈服。完成屈服后的试验速率可增加到不大于0.008s-¹(或等效的横梁位移分离速率)。