某工程现场一批φ25mm的HRB400钢筋刚进场,需取样进行检验,若拉伸试验的结果为(弯曲全合格):第一根:196.2kN、266.5kN、145.50mm,第二根:196.8kN、267.4kN、145.20mm,则结论为()。
查看答案
参考解析:
抗拉强度应不小于540MPa第一根:196.2/490.6=400MPa,266.5/490.6=540MPa,145.50/490.6=295MPa第二根:196.8/490.6=400MPa,267.4/490.6=545MPa,145.20/490.6=300MPa2.热轧带肋钢筋检验结果应符合《钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋》(GB1499.2—2024)的规定。若试验不合格,应从同一批中再任取双倍数量的试样进行该不合格项目的复验,复验结果应全部合格。钢筋的重量偏差项目不允许复验。