为控制裂缝,可采取的措施是()
发布时间:1970年01月01日 08:00
中迅网校
阅读量:126
某船坞工程浇筑厚度2.5m的大体积混凝土底板。施工中布置了温度测点,采用自动采集设备监测。第3天发现混凝土中心温度达65℃,表面温度35℃,环境温度28℃。监测记录显示,前3天每4小时测温一次,第7天后改为每12小时一次。根据材料回答以下问题:
为控制裂缝,可采取的措施是()
A
表面覆盖保温材料
B
加速内部散热
C
减少冷却水流量
D
洒水降温
查看答案
参考答案:
A
参考解析:
内表温差过大时,应减缓表面散热(覆盖保温),而非加速散热(B、D会增大温差)。