【单选题】关于喷射混凝土抗压强度试验的操作要求,()描述完全符合标准流程?
-
A
-
B
刮平后24h脱模,置于20℃±2℃环境养护;钻取直径100mm芯样;强度<C30时加荷速度0.3~0.5MPa/s,≥C30时为0.5~0.8MPa/s。
-
C
-
D
刮平后48h脱模,置于20℃±2℃环境养护;钻取直径100mm芯样;所有强度等级加荷速度均为0.4~0.7MPa/s。
查看答案
参考解析:
(3)刮平模板上混凝土表面,将混凝土板移到试验室内,24h后脱模。(4)在温度为20℃±2℃的环境中潮湿养护至规定龄期。(5)达到规定养护龄期后取出混凝土板,钻取直径100mm的芯样。(8)在压力试验机上进行芯样试件的抗压强度试验。强度等级<C30时,加荷速度取0.3MPa/s~0.5MPa/s;强度等级≥C30时,加荷速度取0.5MPa/s~0.8MPa/s。试验时,应连续均匀地加荷直至试件破坏。