关于电力变压器运行安全技术要求的说法,正确的有()
- 
A
油浸式电力变压器的绝缘材料工作温度应不超过105℃
 
 
- 
B
 
- 
C
△,ynll接法变压器低压中性线电流应不超过额定电流的75%
 
 
- 
D
 
- 
E
Y,yn0接法变压器低压中性线电流应不超过额定电流的25%
 
 
查看答案
参考解析:
油浸式电力变压器的绝缘材料的最高工作温度不得超过105℃。故A正确。油箱上层油温最高不得超过95℃,但为了减缓变压器油变质,上层油温最高一般不应超过85℃。故B正确。△,ynll接法者低压中性线最大电流不得超过额定电流的75%。故C正确。干式变压器所在环境的相对湿度不超过70%~85%。故D错误。Y,yn0接法者低压中性线最大电流不得超过额定电流的25%。故E正确。