案例2【背景资料】:北方某教学楼工程,建筑面积10000m²,地下1层,地上6层,钢筋混凝土结构,桩基采用预制桩,建设单位通过招标与某施工单位签订了施工总承包合同。地基基础与主体结构施工阶段正值冬季,因工期紧张,建设单位要求施工单位正常施工,施工前施工单位根据工程特点编制了冬期施工专项方案。桩基工程结束土方回填施工时,每层土厚度按照比常温施工时减少10%的比例进行铺填,填方边坡的表层1m以内用含有零星冻土块的同类土填筑,填方的上层部位采用未冻的土方回填。底板浇筑时,根据冬期施工专项方案规定,对浇筑完毕的底板混凝土进行蒸汽养护,对底板混凝土的温差控制、温降梯度等进行严格控制。冬期施工时,主体结构墙体后浇带施工时混凝土出机温度为10℃,入模温度为2℃,强度试件留取时留取的同条件养护试件为1组,试件解冻后进行试验。主体结构施工期间,因电梯井缺少安全防护措施,一工人不慎落入电梯井。建筑节能分部工程验收由总监理工程师主持,参加验收的人员包括施工单位的技术负责人、设计单位节能设计人员及本工程项目部的相关人员。经验收,本工程节能分部工程质量验收合格。【问题】1.土方回填施工存在哪些不妥?2.冬期施工的大体积防水混凝土其养护方法还有哪些?养护过程中温差控制和温降梯度的控制指标是什么?3.冬期施工,配制混凝土宜采用哪些种类的水泥?施工时的混凝土温度控制及试件留取存在哪些不妥?4.电梯井应如何防护?
查看答案
参考答案:
1.不妥之处一:土方回填施工时,每层土厚度按照比常温施工时减少10%的比例进行铺填。正确做法:土方回填时,每层土厚度应比常温施工时减少20%~25%。(2分)不妥之处二:填方边坡的表层1m以内用含有零星冻土块的同类土填筑。正确做法:填方边坡的表层1m以内,不得采用含有冻土块的土填筑。(2分)2.(1)冬期施工的防水混凝土其养护方法还有:蓄热法、综合蓄热法、暖棚法、掺化学外加剂等方法。(4分)(2)温差控制指标:大体积防水混凝土的中心温度与表面温度的差值不应大于25℃,表面温度与大气温度的差值不应大于20℃。温降梯度控制指标:不得大于3℃/d。(3分)3.(1)冬期施工,配制混凝土宜选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,蒸汽养护时宜选用矿渣硅酸盐水泥。(2)不妥之处一:混凝土入模温度为2℃不妥。正确做法:混凝土入模温度不低于5℃。(2分)不妥之处二:留取的同条件养护试件为1组不妥。正确做法:留取的同条件养护试件不应少于2组。(2分)4.电梯井口应设置防护门,其高度不应小于1.5m,防护门底端距地面高度不应大于50mm,并应设置挡脚板。在电梯施工前,电梯井道内应每隔2层且不大于10m加设一道安全平网。电梯井内的施工层上部,应设置隔离防护设施。(5分)