案例3【背景资料】:某新建保障性住房工程,总建筑面积4.8万平方米,由12栋12层住宅楼及地下车库组成。基础采用钢筋混凝土灌注桩基础,地下车库为现浇钢筋混凝土框架剪力墙结构。受力钢筋采用直螺纹连接,住宅楼地上三层及以上为装配式钢筋混凝土剪力墙结构。竖向构件钢筋采用套筒灌浆连接。项目部编制了桩基工程专项施工方案,公司审核时认为不妥,要求改正:(1)钢筋笼起吊,吊点设在主筋上,安装时采取变形措施。(2)泥浆循环清孔后,护壁泥浆相对密度已控制在1.15~1.35。(3)地下灌注桩桩顶标高比设计标高高出500~1000mm。地下车库施工中,质检人员对钢筋分项工程进行隐蔽验收,检查内容包括了受力钢筋接头的连接方式、接头位置和箍筋的牌号、规格、数量、位置等。公司对装配式混凝土结构施工进行了专项检查,发现了以下不妥之处:(1)预制构件在吊装过程中,要求吊索与构件水平夹角不宜小于60°。(2)连接钢筋与套筒中心线存在严重偏差,影响构件安装时,会同结构构件生产单位共同制定专项处理方案。(3)钢筋套筒灌浆作业采用压浆法从下口灌注,当浆料从上口时流出,30秒后封堵。总监理工程师组织施工单位、设计单位相关人员对各分部工程进行验收,明确建筑节能分部分工程质量验收合格规定包括:(1)分项工程验收应全部合格。(2)质量控制资料应完整等。【问题】1.答出桩基工程专项施工方案不妥内容的正确做法。2.钢筋分项工程受力钢筋接头和箍筋隐蔽工程检查验收内容有哪些?3.答出装配式混凝土结构施工不妥内容的正确做法。4.需要设计单位参加验收的分部工程有哪些?节能分部工程质量验收合格规定还有哪些?
查看答案
参考答案:
1.正确做法1:钢筋笼起吊,吊点设在加强箍筋部位,安装时采取变形措施。(1分)正确做法2:泥浆循环清孔时,清孔后的泥浆相对密度控制在1.15~1.25。(1分)正确做法3:地下灌注桩桩顶顶标高至少要比设计标高高出0.8m~1.0m。(1分)2.(1)钢筋分项工程受力钢筋接头隐蔽工程检查验收内容有:连接方式、接头位置、接头质量、接头面积百分率、搭接长度。(2.5分)(2)钢筋分项工程箍筋隐蔽工程检查验收内容有:牌号、规格、数量、间距、位置,箍筋弯钩的弯折角度及平直段长度。(3.5分)3.正确做法1:在吊装过程中,吊索与构件的水平夹角不宜小于60°,不应小于45°。(1分)正确做法2:连接钢筋中心位置存在严重偏差影响预制构安装时,应会同设计单位制订专项处理方案,严禁随意切割、强行调整定位钢筋。(2分)正确做法3:灌浆作业应采取压浆法从下口灌注,当浆料从上口流出时应及时封堵,持压30s后再封堵下口。(2分)4.(1)需要设计单位参加验收分部工程有:地基与基础工程、主体结构工程、节能工程、装饰装修工程、屋面工程等。(3分)(2)节能分部工程质量验收合格规定还有:①外墙节能构造现场实体检验结果应符合设计要求;(1分)②严寒、寒冷和夏热冬冷地区的建筑外窗气密性能现场实体检测结果应符合设计要求、合格;(1分)③建筑设备工程系统节能性能检测结果应合格。(1分)