案例1【背景资料】:某新建小型商场,地上两层,框架结构。框架柱最大间距为8m,悬挑雨棚的伸出长度为1.2m,首层混凝土浇筑完成后10天,试验室人员从标养箱里面取出混凝土试块,测得的混凝土强度已达到设计混凝土强度值的75%,随后施工班组长安排工人拆除首层模板。【问题】1.模板拆除是否妥当?说明理由。设计无规定时,通常情况下模板拆除顺序的原则是什么?
查看答案
参考答案:
1.(1)不妥当。理由:拆除模板应该取同条件养护试件进行试验;悬挑结构的同条件试块达到100%方可拆除,拆模之前必须要办理拆模申请手续,在同条件养护试块强度记录达到规定要求时,技术负责人方可批准拆模。(2分)(2)设计无要求时,模板拆除顺序的原则:先支的后拆,后支的先拆,先拆非承重的模板,后拆承重模板的顺序,并应从上而下进行拆除。(2分)