二级建造师
>
模拟试题
>
机电工程
下列参数中,属于风机主要性能参数的是()。
发布时间:1970年01月01日 08:00
中迅网校
阅读量:606
下列参数中,属于风机主要性能参数的是()。
A
流量、全风压、比转速
B
流量、容积、转速
C
功率、容积、比转速
D
功率、扬程、转速
查看答案
参考答案:
A
参考解析:
风机的主要性能参数有:流量(风量)、全风压、动压、静压、功率、效率、转速、比转速等。
分享到:
上一题:下列选项中,属于叶轮式泵的是()。
下一题:下列选项中,具有挠性牵引件的输送设备包括()。
相关试题
更多...
单机试运行方案由()审定。
已有603人浏览
设备试运行采用的介质,一般可以是()。
已有634人浏览
关于典型设备单机试运行要求,以下描述符合要求的是()。
已有651人浏览
案例3【背景资料】:A公司承接了一30层商业综合体安装工程,施工过程发生如下事件。事件1:施工现场库存区材料存放混乱,无专人管理;部分物资超储积压、损坏变质;危险品存放区域未设置任何消防设施。针对现场发现的问题,项目部进行了改正并严格材料保管。事件2:在防雷接地施工时,监理工程师发现现场接地体施工有不规范之处(如下图),要求其立即改正。事件3:关于通风空调工程,风管系统工作压力为1.2KPa。在风管批量制作前,A安装公司进行了强度与严密性试验。空调系统安装完成后,在试运行过程中发现与风机盘管机组连接的冷却水管震动较大,出现渗漏现象。经查,冷却水管与风机盘管之间未设置减震装置,A公司及时进行了改正。【问题】1.图中接地体施工存在哪些问题?
已有1872人浏览
关于“三查四定”,三查不包括()。
已有574人浏览
BIM放样机器人适用于下列环境下施工()。
已有677人浏览
机电工程施工进度控制的措施中,不属于合同措施的是()。
已有673人浏览
工业管道进行吹洗吹扫时,符合规定的是()。
已有682人浏览
案例2【背景资料】:某安装公司承接一高层建筑外墙亮化(泛光照明)工程。建筑高度为180m,有3个透空段,建筑结构已完工,外幕墙正在施工;建筑泛光照明工程由LED点源灯、LED投光灯、控制模块、配电箱、电缆、线槽和镀锌电线管组成。施工图纸标明:点源灯安装在外幕墙上,投光灯安装在透空段平台上,配电箱和控制模块安装在室内,灯具电缆需穿过幕墙接到点源灯,进入点源灯的电缆采用柔性导管保护。安装公司项目部进场后,依据合同、施工图、有关规范和幕墙施工进度计划等编制了泛光照明工程施工方案、施工进度计划(表1中细实线)和劳动力计划(表2)。方案中LED点源灯的安装选用吊篮施工,按进度计划租赁4台吊篮。因工程变化,建筑幕墙到4月底才能完工,安装公司调整了LED点源灯和LED投光灯的作业进度计划(表1粗实线)和劳动力计划,作业人员增加到24人,增加2台吊篮作业,同时进行了施工技术和施工安全的交底。施工中质量检查,存在以下问题。问题1:透空段平台上安装LED投光灯接线盒使用室内接线盒,接到灯具的金属柔性导管长度有2m以上,并将金属柔性导管作为投光灯的接地导体。问题2:外幕墙上的点源灯的金属柔性导管穿越外幕墙时没有做防水处理,灯具与金属柔性导管的连接用胶布粘贴,并且个别电缆保护层内的导线有外露现象。经过整改,质量问题得到解决。【问题】1.调整劳动力计划后的4、5、6月分别有多少作业人员?
已有2610人浏览
下列仓库中,能使用自动喷水灭火系统的是()。
已有605人浏览
热门资讯
· 2026二级建造师执业资格考试「报名时间」
· 2026年二级建造师执业资格考试「考试科目」
· 2026年二级建造师执业资格考试「题型题量」
· 2026年二级建造师执业资格「考试时间」
· 2026年二级建造师执业资格考试「准考证打印要求」
· 2026年二级建造师执业资格考试「准考证打印时间」
· 2026年二级建造师执业资格考试「准考证打印入口」
· 2026二级建造师执业资格考试「报名流程」
· 2026二级建造师执业资格考试「报考条件」