下列吊具分类中,不属于按梁截面分类的是()。
发布时间:1970年01月01日 08:00
中迅网校
阅读量:305
下列吊具分类中,不属于按梁截面分类的是()。
A
箱式截面吊具
B
单腹板截面吊具
C
圆环截面吊具
D
吊挂式吊具
查看答案
参考答案:
D
参考解析:
梁截面分为箱式截面吊具、单腹板截面吊具和圆环截面吊具。梁式吊具是以梁为主体用于悬挂负载且满足负载吊运要求,并能与起重机吊钩连接的装置。
分享到:
上一题:吊装作业若采取同类型、同规格起重机双机抬吊时,单机载荷最大不得超过额定起重量的()。
下一题:下列关于吊耳的使用要求中,错误的是()。
相关试题
更多...
索赔证据不包括()。
已有268人浏览
施工现场临时用电设备在5台及以上或用电设备总容量在50kW及以上者,应编制()。
已有297人浏览
案例1【背景资料】:某机电安装公司总承包一大型商务办公楼的机电工程,承包范围建筑给排水、建筑电气、空调通风、消防和电梯(12部曳引式电梯)等安装工程。在编制项目施工管理规划时,安装公司要求项目部对文明施工管理做出总体布置,编制文明施工实施细则:加强施工总平面的布置和管理,合理布置和安放施工期间现场所需的设备,材料等,并明确设备、材料等物资的需用量,曳引式电梯机房的设备布置如图1所示;安装驱动主机的承重梁采用钢板制作;承重梁制作安装完成,项目部自检合格后,即用混凝土浇筑固定。【问题】1.图1中的①、②分别表示什么部件?除机房外曳引式电梯还有哪些组成部分?
已有1503人浏览
下列金属板材焊接时,不能采用钨极惰性气体保护焊的是()。
已有371人浏览
案例2【背景资料】:某建设单位开发一小区高层民用住房建筑,工程内容有室内供配电、灯具安装、建筑防雷、建筑管道、消防、电梯、建筑智能化等。A公司为机电安装项目施工总承包单位,经建设单位同意,A公司将室内供配电、灯具安装、建筑防雷分包给了有相应资质的B公司。施工前,B公司编制了相应的施工程序。其中槽盒、防雷接地装置程序如下:①槽盒施工程序:测量定位→支架制作→支架安装→槽盒安装连接→a;②防雷接地装置的施工程序:接地体施工→b→c→均压环施工→接闪带施工。施工期间,施工单位严格执行项目成本的控制要点,有效控制项目成本。【问题】1.写出施工成本控制的程序。
已有294人浏览
案例4【背景资料】:某建设项目由A公司施工总承包,A公司征得业主同意,把变电所及照明工程分包给B公司。分包合同约定,电力变压器,配电柜等设备由A公司采购;灯具、开关、插座、管材和电线电缆等由B公司采购。B公司项目部进场后,按公司的施工资源现状,编制了变电所及照明工程施工作业进度计划(见表1),工期需150天,在审批时被A公司否定,要求增加施工人员,优化变电所及照明工程作业进度计划,缩短工期。B公司项目部按A公司要求,在工作持续时间不变的情况下,将照明线管施工的开始时间提前到3月1日,变电所和照明工程平行施工。【问题】1.B公司项目部编制的施工作业进度计划表(表1)为什么被A公司否定?优化后的进度计划工期缩短为多少天?2.B公司项目部在编制施工作业进度计划前,应充分了解哪些内容?
已有2102人浏览
案例1【背景资料】:A公司承接一机电工程项目,承包内容包括通风空调工程、建筑智能化工程、建筑给水排水及供暖工程和消防工程等。其中通风空调和供暖工程分包给B公司施工,工程设备(热泵、风机盘管)、管材(钢管、塑料管)、传感器、阀门等均由A公司采购,其中热泵、风机盘管设备由建设单位指定生产厂家。施工中,A公司检查发现以下问题,并进行了整改。(1)空气传感器安装不符合规范要求,如图所示。(2)空调水系统(钢管)、供暖系统(塑料管)的水压试验记录显示:钢管在试验压力下稳压5min,压力降不超过0.2MPa;塑料管在试验压力下稳压1h,压力降不超过0.05MPa。【问题】1.图中的空气传感器安装应如何整改?写出空气传感器安装位置的要求。
已有1438人浏览
案例2【背景资料】:A公司承包了某火力发电厂的安装工作,工程内容包括:锅炉、汽轮发电机、工艺管道、管道防腐保温等工作。某段工艺管道材质为12Cr1MoV,输送介质为高温热水,管道连接采用焊接。A公司在管道焊接完成后请B无损检测公司对管道焊缝进行了无损检测,检测结果显示均合格。监理工程师在检查检测报告时发现,此次无损检测全部由一名I级无损检测人员操作完成并出具检测报告,认为不符合要求,要求重新进行无损检测。A公司按要求完成无损检测后对管道系统进行了液压试验。工艺管道压力试验合格后,A公司开始工艺管道保温安装工作,某段水平管道保温安装示意图如下图所示,被监理工程师制止并要求返工。在室外管道保温施工过程中,遇到百年一遇暴雨成灾,造成了施工单位工期延误10天;已安装完成的保温材料损坏重新安装费用5万元;应建设单位要求清理现场费用5万元;人员及机械窝工费2万元。A公司向建设单位提出索赔工期10天,费用12万元的索赔意向,建设单位认为索赔事项不合理,要求重新提交索赔申请。【问题】1.12Cr1MoV的管道进场时应如何复查?
已有1438人浏览
管道的设计温度高于试验温度时,确定水压试验的压力公式是()。
已有329人浏览
试运行准备,下列属于组织准备的是()。
已有259人浏览
热门资讯
· 2026二级建造师执业资格考试「报名时间」
· 2026年二级建造师执业资格考试「考试科目」
· 2026年二级建造师执业资格考试「题型题量」
· 2026年二级建造师执业资格「考试时间」
· 2026年二级建造师执业资格考试「准考证打印要求」
· 2026年二级建造师执业资格考试「准考证打印时间」
· 2026年二级建造师执业资格考试「准考证打印入口」
· 2026二级建造师执业资格考试「报名流程」
· 2026二级建造师执业资格考试「报考条件」
· 2026年二级建造师执业资格考试「查分入口」
微信服务号
微信扫码关注获取福利
热门新闻
考试资讯
报名通知
直播提醒
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录
重新登录