下列代号中,代表焊条电弧焊的是()。
发布时间:1970年01月01日 08:00
中迅网校
阅读量:338
下列代号中,代表焊条电弧焊的是()。
A
SMAW
B
FCAW
C
GTAW
D
GMAW
查看答案
参考答案:
A
参考解析:
B选项错误,FCAW是自保护药芯焊丝电弧焊。C选项错误,GTAW是钨极气体保护焊。D选项错误,GMAW是熔化极气体保护焊。
分享到:
上一题:工业管道的焊缝底层应采用()焊接方法。
下一题:下列不属于焊接接头形式的是()。
相关试题
更多...
下列有关施工计量器具使用的管理规定的说法中,错误的是()。
已有234人浏览
下列关于耐火型母线槽要求的说法中,不正确的有()。
已有222人浏览
资格预审内容包括基本资格审查和专业资格审查,以下属于专业资格审查内容的有()。
已有203人浏览
关于电子招标投标,错误的是()。
已有219人浏览
关于额定电压下的冲击合闸试验,说法正确的有()。
已有251人浏览
机械设备典型零部件装配主要包括()。
已有220人浏览
施工中有关合同分析的重点内容,不包括()。
已有249人浏览
列入《中华人民共和国强制检定的工作计量器具目录》的计量器具包括()。
已有242人浏览
排水通气管应高出屋面(),且必须大于最大积雪厚度。
已有193人浏览
案例2【背景资料】:A公司承包某商务园区电气工程,工程内容10/0.4—LN9731型变电所、供电线路、室内电气。主要设备(三相变压器、开关柜)由建设单位采购,设备已运抵施工现场,其他设备材料由A公司采购。A公司将3000m电缆排管分包B公司,工期30天,B公司签订合同后第15天结束前,A公司检查电缆排管施工进度,B公司完成电缆排管1000m。A公司对B公司警告,要求加快进度。A公司对B公司进行质量管理协调,编制质量检验计划与电缆排管施工进度计划一致,A公司检查电缆型号、规格、绝缘电阻和绝缘试验均符合要求,在电缆排管检查合格后按施工图进行电缆敷设,供电线路按设计要求完成。变电所设备安装后,变压器及高压电器进行了交接试验,在额定电压下对变电器进行冲击合闸验收3次,每次间隔时间3min,无异常现象。A公司认为交接试验合格,被监理工程师提出异议,要求重新冲击合闸试验。【问题】1.电缆排管施工中的质量管理协调,有哪些同步性作用?10kV电力电缆应做哪些试验?
已有297人浏览
热门资讯
· 2026二级建造师执业资格考试「报名时间」
· 2026年二级建造师执业资格考试「考试科目」
· 2026年二级建造师执业资格考试「题型题量」
· 2026年二级建造师执业资格「考试时间」
· 2026年二级建造师执业资格考试「准考证打印要求」
· 2026年二级建造师执业资格考试「准考证打印时间」
· 2026年二级建造师执业资格考试「准考证打印入口」
· 2026二级建造师执业资格考试「报名流程」
· 2026二级建造师执业资格考试「报考条件」
· 2026年二级建造师执业资格考试「查分入口」
微信服务号
微信扫码关注获取福利
热门新闻
考试资讯
报名通知
直播提醒
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录
重新登录