下列变压器铜绕组的直流电阻,与同温下产品出厂实测数值比较,相应变化不应大于2%;在40℃时的电阻值R1=0.1Ω,那么在20℃时的电阻值是()Ω。
发布时间:1970年01月01日 08:00
中迅网校
阅读量:164
下列变压器铜绕组的直流电阻,与同温下产品出厂实测数值比较,相应变化不应大于2%;在40℃时的电阻值R1=0.1Ω,那么在20℃时的电阻值是()Ω。
A
0.88
B
0.90
C
0.92
D
1.0
查看答案
参考答案:
C
参考解析:
R2=0.1*(235+20)/(235+40),R1=0.1Ω,t1=40℃,t2=20℃,T=235(铜)。
分享到:
上一题:下列接闪带的安装中,正确的是()。
下一题:塑料管穿线施工程序中,穿导线的紧后工序是()。
相关试题
更多...
案例2【背景资料】:A安装公司承接一商务楼的机电安装工程,工程内容包括:电梯安装工程,建筑智能化工程,防雷与接地工程。工程开工前,A安装公司编制了施工组织设计,但监理工程师认为不够全面,要求A安装公司补充。电梯安装工程中,有曳引式电梯8台,合同约定工期为90天,开工时间为3月18日,其中6台客梯需智能群控,2台消防电梯需在4月30日交付使用,并通过消防验收,在工程后期作为施工电梯使用,A安装公司根据合同约定,编制了电梯施工进度计划如下(见表)。施工进度到客梯单机试运行调试时,由于导轨的安装精度没达到技术要求,安装人员对导轨重新校正固定,使单机试运行比原工序多用了3天,其后面的工序均按工序时间实施,最终电梯安装工程完工,交付业主。【问题】1.厅门预留孔安全防护装置的设置有什么要求?2.电梯运行试验时,运行荷载和运行次数(时间)各有哪些规定?
已有147人浏览
下列不属于合同变更原因的是()。
已有185人浏览
案例3【背景资料】:A安装公司承包某通风空调工程的施工,合同约定:冷水机组、冷却塔、水泵和风机盘管等设备由建设单位采购,其他材料及配件由A安装公司采购,工程质量达到通风空调工程施工质量验收规范要求。A安装公司进场后,因建设单位采购的设备晚于风管制作安装的开工时间,A安装公司及时联络空调设备供应商,了解设备的各类参数及到场时间并与B建筑公司协调交叉配合施工的时间与节点,编制了施工进度计划,并根据施工进度计划,制定了能体现合理施工顺序的作业进度计划。为保证安装质量,A安装公司将冷水机组找正等施工工序设置为质量控制点。在风管系统安装过程中,A安装公司在设备安装前重点检查了静压消声装置的质量。在冷水机组和其他设备单机试运行全部合格后,进行了通风与空调系统无生产负荷下的联合试运行,对系统进行了风量、空调水系统、室内空气参数及防排烟系统的测定和调试。【问题】1.进度计划中空调机房设备安装开始时间晚于水管制作安装多少天?制定作业进度计划时,怎样体现施工基本顺序要求的合理性?
已有1788人浏览
运行速度大于2.5m/s不大于6m/s的电梯属于()。
已有150人浏览
联动试运行中,编制联动试运行方案的是()。
已有196人浏览
当阀门与金属管道连接时,阀门应在关闭状态下安装的有()。
已有298人浏览
建筑管道的绝热类型中,不包括()。
已有138人浏览
安全检查表的内容包括()。
已有154人浏览
联动试运行应具备的条件,不包括()。
已有177人浏览
空调水系统的开机顺序是()。
已有149人浏览
热门资讯
· 吉林:关于做好2026年吉林省专业技术人员继续教育学习有关工作的通知
· 浙江:即日起,开标环节不得要求建造师出场!
· 四川住建厅:抽查2727名注册建造师!严查社保缴纳情况
· 西安市: 12月1日起,质量安全监管系统正式启用!
· 安徽:关于我省二级建造等注册证书电子证照信息优化的公告
· 辽宁省:关于加强房屋市政工程安全生产相关电子证照动态监管的通知
· 四川省:关于开展2025年度建筑业企业和注册建造师“双随机”检查工作的通知
· 注册建造师一年内变更注册单位2次及以上的,在资质审批中不作为有效人员认定!
· 住建委:二级建造师能担任监理单位的监理工程师!
· 372人不合格!河南省发布2025年二建考后资格核查结果