开式水箱(罐)在连接管道前,应进行()。
发布时间:1970年01月01日 08:00
中迅网校
阅读量:241
开式水箱(罐)在连接管道前,应进行()。
A
水压试验
B
密封性试验
C
满水试验
D
灌水试验
查看答案
参考答案:
C
参考解析:
开式水箱(罐)在连接管道前,应进行满水试验。换热器及密闭容器在连接管道前,应进行水压试验。
分享到:
上一题:工作压力为0.2MPa的金属冷却水管道系统强度试验压力应为()。
下一题:以下设备安装的施工技术要求,错误的是()。
相关试题
更多...
制冷剂管道系统安装完毕,外观检查合格后,应进行()。
已有264人浏览
建筑明敷的排水塑料管道应按设计要求设置()。
已有264人浏览
试运行准备工作不包括()。
已有281人浏览
下列设备安装时,不能采用橡胶减振垫的是()。
已有276人浏览
通风空调矩形风管制作时,应设导流叶片的管件是()。
已有255人浏览
关于线缆施工一般要求的说法,正确的有()。
已有317人浏览
下列关于空调水系统的施工技术要求的描述中,正确的有()。
已有270人浏览
案例3【背景资料】:A单位中标某商务大厦的机电安装工程。该大厦30层,其中1—6层是商业区,地下三层为停车厂,自动扶梯12部,液压电梯1部,曳引式超高速电梯12部。A单位把电梯工程分包给具有专业资质的B单位,消防工程分包给具有相应资质的C单位。事件一:A单位质检员在巡检过程中,发现C单位的人员将火灾自动报警线和广播线共管敷设;消防控制器的主电源用插头与消防电源连接。事件二:大厦设置了单独排烟系统,屋顶排烟风机安装如下图所示。监理人员指出其中的不妥之处,要求施工单位改正。【问题】1.事件一中,C单位施工中有哪些错误,应如何改正?2.屋顶排烟风机安装有何不妥,如何改正。
已有1385人浏览
案例1【背景资料】:某安装公司总承包一大楼机电设备安装工程,包括给排水工程、供暖工程、建筑电气工程、通风与空调工程、建筑智能化工程。合同采用固定总价合同,签约合同价5000万元(含暂列金额200万元),预付款20%,工程总造价的3%作为质量保修金。工程竣工结算时,经审核预付款已全部抵扣完成,暂列金额未使用,设计变更增加费用100万元,建设单位已累计实际支付合同价款4500万。竣工验收前施工单位递交了竣工资料及保修书等资料。保修书明确了工程简况、设备使用管理要求、保修范围和内容、保修情况记录。【问题】1.施工单位递交的保修证书还需补充哪些内容?
已有360人浏览
案例2【背景资料】:A公司承接了某电厂循环水管道安装工程,由B公司实行监理,施工范围为主厂房至冷却塔、水泵房至主厂房两根DN1620钢管安装及土方开挖与回填。管道设计压力为0.25MPa,管道采用埋地平行敷设,现场原始地面标高为±0.000m,管道布置形式如图10.3-1所示。施工前,A公司组织相关技术人员编制了循环水管道的沟槽开挖、管道安装、管道焊接、管道水压试验及冲洗等详细施工方案,并按规定程序通过审批。在方案中项目部按照对工程质量的影响程度,设置了A、B、C三级质量控制点,其中管道沟槽开挖标高控制、管道焊接质量控制设置为B级控制点,管道水压试验及冲洗设置为A级控制点。在A公司项目部精心组织下,工程进展顺利,最后如期实现工程竣工验收,工程质量符合设计文件及施工规范等的相关规定。【问题】1.循环水管道沟槽开挖施工方案的编审程序有哪些要求?2.管道埋地敷设有哪些要求?3.试计算DN1620×12mm循环水管道试验压力是多少。4.说明项目部将管道水压试验及冲洗设置为A级控制点及管道沟槽开挖标高控制设置为B级控制点的理由。
已有2149人浏览
热门资讯
· 2026二级建造师执业资格考试「报名时间」
· 2026年二级建造师执业资格考试「考试科目」
· 2026年二级建造师执业资格考试「题型题量」
· 2026年二级建造师执业资格「考试时间」
· 2026年二级建造师执业资格考试「准考证打印要求」
· 2026年二级建造师执业资格考试「准考证打印时间」
· 2026年二级建造师执业资格考试「准考证打印入口」
· 2026二级建造师执业资格考试「报名流程」
· 2026二级建造师执业资格考试「报考条件」
· 2026年二级建造师执业资格考试「查分入口」
微信服务号
微信扫码关注获取福利
热门新闻
考试资讯
报名通知
直播提醒
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录
重新登录