10kV以下小容量变压器,一般静置()以上才能进行耐压试验。
发布时间:1970年01月01日 08:00
中迅网校
阅读量:252
10kV以下小容量变压器,一般静置()以上才能进行耐压试验。
A
5h
B
10h
C
12h
D
24h
查看答案
参考答案:
A
参考解析:
电力变压器新装注油以后,大容量变压器必须静置12h才能进行耐压试验。10kV以下小容量变压器,一般静置5h以上才能进行耐压试验。
分享到:
上一题:油浸式电力变压器施工程序中,设备就位的紧后工序是()。
下一题:根据真空断路器的安装程序,真空断路器就位的紧后程序是()。
相关试题
更多...
下列属于焊接接头组成部分的有()。
已有425人浏览
案例2【背景资料】:A公司承包了某火力发电厂的安装工作,工程内容包括:锅炉、汽轮发电机、工艺管道、管道防腐保温等工作。某段工艺管道材质为12Cr1MoV,输送介质为高温热水,管道连接采用焊接。A公司在管道焊接完成后请B无损检测公司对管道焊缝进行了无损检测,检测结果显示均合格。监理工程师在检查检测报告时发现,此次无损检测全部由一名I级无损检测人员操作完成并出具检测报告,认为不符合要求,要求重新进行无损检测。A公司按要求完成无损检测后对管道系统进行了液压试验。工艺管道压力试验合格后,A公司开始工艺管道保温安装工作,某段水平管道保温安装示意图如下图所示,被监理工程师制止并要求返工。在室外管道保温施工过程中,遇到百年一遇暴雨成灾,造成了施工单位工期延误10天;已安装完成的保温材料损坏重新安装费用5万元;应建设单位要求清理现场费用5万元;人员及机械窝工费2万元。A公司向建设单位提出索赔工期10天,费用12万元的索赔意向,建设单位认为索赔事项不合理,要求重新提交索赔申请。【问题】1.12Cr1MoV的管道进场时应如何复查?
已有1438人浏览
下列关于建筑给水排水设备安装的内容中,正确的是()。
已有242人浏览
下列变压器类型中,属于按变压器冷却介质分类的是()。
已有266人浏览
开式水箱(罐)在连接管道前,应进行()。
已有241人浏览
工业管道输送介质为可燃液体,管道基本识别色为()。
已有272人浏览
案例3【背景资料】:A公司承接了一30层商业综合体安装工程,施工过程发生如下事件。事件1:施工现场库存区材料存放混乱,无专人管理;部分物资超储积压、损坏变质;危险品存放区域未设置任何消防设施。针对现场发现的问题,项目部进行了改正并严格材料保管。事件2:在防雷接地施工时,监理工程师发现现场接地体施工有不规范之处(如下图),要求其立即改正。事件3:关于通风空调工程,风管系统工作压力为1.2KPa。在风管批量制作前,A安装公司进行了强度与严密性试验。空调系统安装完成后,在试运行过程中发现与风机盘管机组连接的冷却水管震动较大,出现渗漏现象。经查,冷却水管与风机盘管之间未设置减震装置,A公司及时进行了改正。【问题】1.图中接地体施工存在哪些问题?
已有1402人浏览
下列参数中,属于风机主要性能参数的是()。
已有303人浏览
下列关于耐火电缆说法中,不正确的是()。
已有254人浏览
下列选项中,用于完成介质间热量交换的换热设备是()。
已有241人浏览
热门资讯
· 2026二级建造师执业资格考试「报名时间」
· 2026年二级建造师执业资格考试「考试科目」
· 2026年二级建造师执业资格考试「题型题量」
· 2026年二级建造师执业资格「考试时间」
· 2026年二级建造师执业资格考试「准考证打印要求」
· 2026年二级建造师执业资格考试「准考证打印时间」
· 2026年二级建造师执业资格考试「准考证打印入口」
· 2026二级建造师执业资格考试「报名流程」
· 2026二级建造师执业资格考试「报考条件」
· 2026年二级建造师执业资格考试「查分入口」
微信服务号
微信扫码关注获取福利
热门新闻
考试资讯
报名通知
直播提醒
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录
重新登录