电力电缆的交接试验内容不包括()。
发布时间:1970年01月01日 08:00
中迅网校
阅读量:304
电力电缆的交接试验内容不包括()。
A
线路相位检查
B
气体含水量
C
交流耐压试验
D
泄漏电流测量
查看答案
参考答案:
B
参考解析:
电力电缆的交接试验:测量绝缘电阻、交流耐压试验、测量直流电阻、直流耐压试验及泄漏电流测量、线路相位检查等。
分享到:
上一题:下列不属于按电杆用途和受力情况划分的是()。
下一题:真空断路器交接试验内容不包括()。
相关试题
更多...
施工过程中使用的专用或自制检具用作检验手段时,使用前由()按有关要求加以检验,并做好检验记录。
已有255人浏览
案例1【背景资料】:某气体处理厂新建一套天然气脱乙烷生产装置,工程内容包括脱乙烷塔、丙烷制冷机组、冷箱的安装及配套的钢结构、工艺管道、电气和仪表的安装调试等。某公司承接该项目后,成立项目部,进行项目策划。策划书中强调施工质量控制,承诺全面实行“三检制”。安装后期,在制冷机组油冲洗前,项目部对设备滑动轴承间隙进行了测量,均符合要求。按计划冲洗后,除一路支管外,其余油管路全部冲洗合格。针对一路冲洗不合格的油管,项目部采取的冲洗措施有:将其他支管及主管的连接处加设隔离盲板,加大不合格支管的冲洗流量。经采取措施后冲洗合格。在试车时,设备主轴承烧毁,初步估计直接经济损失10万元。经查在隔离盲板拆除过程中,通往主轴承的油路上的隔离盲板漏拆。监理工程师认为项目部未能严格执行承诺的“三检制”,责令项目部限期上报质量事故报告书。项目部按要求及时编写,并上报了质量事故报告。事故报告内容:事故发生的时间、地点,工程项目名称,事故发生后采取的措施,事故报告单位、联系人及联系方式等。监理工程师认为质量事故报告内容不完整,需要补充。监理工程师在检查钢结构一级焊缝表面质量时,发现存在咬边、未焊满、根部收缩、弧坑裂纹等质量缺陷,要求项目部加强焊工的培训并对焊工的资质进行了再次核查。项目部进行整顿和培训,作业人员的技术水平达到要求,项目进展顺利并按时完工。【问题】1.针对主轴承烧毁事件,项目部在“三检制”的哪些环节上出现了问题?2.本工程的质量事故报告还应补充哪些内容?3.建设单位负责人接到报告后应于多长时间内向当地有关部门报告?4.钢结构的一级焊缝中还可能存在哪些表面质量缺陷?
已有324人浏览
采用()应注意不可损伤金属表面。工具处理分为St2级、St3级两个质量等级。
已有242人浏览
排水通气管应高出屋面(),且必须大于最大积雪厚度。
已有237人浏览
机电工程竣工结算编制依据有()。
已有355人浏览
下列关于连续输送设备性能描述中,错误的是()。
已有238人浏览
案例3【背景资料】:某钢铁厂建设一个年产100万T炼钢工程,A公司中标该工程。炼钢工程安装的内容包括原料供应系统、吹炼精炼与出钢系统、供氧系统。烟气净化与煤气回收系统等的安装。A公司项目部进场后,按绿色施工要求建立绿色施工管理体系,重点对施工图进行优化,对绿色施工实施动态管理,对施工各个阶段加强管理和监督,实施炼钢工程项目的绿色施工的安全过程。炼钢设备示意图3,转炉本体采用滑移安装,在两根滑移梁上,将托圈,炉壳等装置组成整体,并滑移到轴承支座上进行安装。项目部设计制作的滑移梁满足强度和刚度要求。滑移梁设置在加料跨炉前平台的主梁上,滑移梁的坐标,位置及标高符合炉体滑移和安装要求。转炉主体安装完成后,项目部对水冷炉口进行水压试验,在试验压力0.5MPa下稳压10min在降至工作压力0.4MPa停压30min水压试验合格后安装完成后,钢铁厂组织联合试运行,试运行系统设计要求全面投入投运,稳定连续运行,并达到规定的时间。参加试运行的操作人员熟练掌握开车停车技术。联动试运行后,参加了试运行有关部门单位对联动试运行结果进行分析评定合格后,填写联动运行合格证书。【问题】1.项目部还应优化哪些绿色施工管理内容?绿色施工管理体系的第一责任人应该是谁?2.图3中的①②分别是哪种设备?③是哪个部件?部件③安装前应检查哪项内容?3.滑移梁应根据哪些条件进行设计制作?水冷炉口的水压试验操作是否正确,水冷炉口还应做哪些试验?4.参加联合试运行的操作人员还需要掌握哪些技术?联动运行合格书上应有哪些单位盖章确认?
已有413人浏览
案例3【背景资料】:某安装公司承接一地铁机电工程(4站4区间),该工程位于市中心繁华区,施工周期共16个月,工程范围:通风与空调、给水排水及消防水、动力照明、环境与设备监控系统等。项目部按规定多次对施工现场进行文明施工检查,对施工现场的噪声和光污染进行实时监测与控制,但仍反复出现噪声排放超过国家标准,光污染严重,受到附近的居民投诉。项目部经认真分析总结,认为施工现场噪声与光污染控制未抓住重点,整改后效果明显。【问题】1.施工现场如何进行噪声和光污染的控制?
已有336人浏览
下列不属于压力管道组成件的是()。
已有342人浏览
室内排水管道施工程序中,管道安装的紧后工序是()。
已有328人浏览
热门资讯
· 2026二级建造师执业资格考试「报名时间」
· 2026年二级建造师执业资格考试「考试科目」
· 2026年二级建造师执业资格考试「题型题量」
· 2026年二级建造师执业资格「考试时间」
· 2026年二级建造师执业资格考试「准考证打印要求」
· 2026年二级建造师执业资格考试「准考证打印时间」
· 2026年二级建造师执业资格考试「准考证打印入口」
· 2026二级建造师执业资格考试「报名流程」
· 2026二级建造师执业资格考试「报考条件」
· 2026年二级建造师执业资格考试「查分入口」
微信服务号
微信扫码关注获取福利
热门新闻
考试资讯
报名通知
直播提醒
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录
重新登录