电动机干燥时定时测量并记录的数据包括()。
发布时间:1970年01月01日 08:00
中迅网校
阅读量:194
电动机干燥时定时测量并记录的数据包括()。
A
绕组的绝缘电阻
B
绕组温度
C
绕组的电流
D
环境温度
E
干燥电源的电压
查看答案
参考答案:
ABDE
参考解析:
定时测量并记录绕组的绝缘电阻、绕组温度、干燥电源的电压和电流、环境温度。
分享到:
上一题:六氟化硫断路器的交接试验内容包括()。
下一题:下列关于电动机试运行前的检查的内容,说法错误的有()。
相关试题
更多...
临时用电施工组织设计应由()编制。
已有236人浏览
案例2【背景资料】:某安装公司承接一高层建筑外墙亮化(泛光照明)工程。建筑高度为180m,有3个透空段,建筑结构已完工,外幕墙正在施工;建筑泛光照明工程由LED点源灯、LED投光灯、控制模块、配电箱、电缆、线槽和镀锌电线管组成。施工图纸标明:点源灯安装在外幕墙上,投光灯安装在透空段平台上,配电箱和控制模块安装在室内,灯具电缆需穿过幕墙接到点源灯,进入点源灯的电缆采用柔性导管保护。安装公司项目部进场后,依据合同、施工图、有关规范和幕墙施工进度计划等编制了泛光照明工程施工方案、施工进度计划(表1中细实线)和劳动力计划(表2)。方案中LED点源灯的安装选用吊篮施工,按进度计划租赁4台吊篮。因工程变化,建筑幕墙到4月底才能完工,安装公司调整了LED点源灯和LED投光灯的作业进度计划(表1粗实线)和劳动力计划,作业人员增加到24人,增加2台吊篮作业,同时进行了施工技术和施工安全的交底。施工中质量检查,存在以下问题。问题1:透空段平台上安装LED投光灯接线盒使用室内接线盒,接到灯具的金属柔性导管长度有2m以上,并将金属柔性导管作为投光灯的接地导体。问题2:外幕墙上的点源灯的金属柔性导管穿越外幕墙时没有做防水处理,灯具与金属柔性导管的连接用胶布粘贴,并且个别电缆保护层内的导线有外露现象。经过整改,质量问题得到解决。【问题】1.调整劳动力计划后的4、5、6月分别有多少作业人员?
已有2080人浏览
材料进场验收要求包括()。
已有191人浏览
建筑设备监控系统的一般施工程序中,线缆敷设的紧前工序是()。
已有201人浏览
案例4【背景资料】:某安装公司中标某焦化项目钢结构厂房安装工程。工程内容包括厂房钢结构制作安装和厂房内设备框架制作安装,其中钢结构的制作委托加工厂加工,现场只进行钢结构的安装。构件之间的连接方式为先用大六角头螺栓紧固后再进行焊接。施工工期为45d。安装公司进场后编制了工程的施工组织设计、各项施工及检验方案。主要吊装、运输机械计划:一台200t汽车起重机,一台450t履带起重机,一辆17m板车。钢结构吊装方案中,钢立柱采用200t吊车辅助直立后450t履带起重机单机就位的吊装工艺,钢梁采用单主吊直接就位法。钢构件的吊装采用钢丝绳吊索捆绑构件后挂入吊车吊钩的吊装方法,在钢丝绳捆绑处采取保护措施以免构件受损。经计算最重构件吊装时吊索的安全系数为4.8。方案在监理工程师审核后被退回,原因是钢丝绳安全系数不符合要求。钢结构安装方案中按一个螺栓、一个螺母和一个垫圈配套制定了高强度螺栓采购计划。钢结构施工质量的验收按程序进行。【问题】1.本工程中超过一定规模的危险性较大的分部分项工程是什么?超危大工程安全专项方案在实施前有什么管理要求?2.监理工程师退回钢结构安装方案的做法是否正确?说明理由。
已有317人浏览
在高层建筑中不能用于垂直安装的母线槽是()。
已有195人浏览
对于采用两阶段招标的项目,招标人向()提交技术建议的投标人提供招标文件。
已有201人浏览
案例2【背景资料】:某建设单位开发一小区高层民用住房建筑,工程内容有室内供配电、灯具安装、建筑防雷、建筑管道、消防、电梯、建筑智能化等。A公司为机电安装项目施工总承包单位,经建设单位同意,A公司将室内供配电、灯具安装、建筑防雷分包给了有相应资质的B公司。施工前,B公司编制了相应的施工程序。其中槽盒、防雷接地装置程序如下:①槽盒施工程序:测量定位→支架制作→支架安装→槽盒安装连接→a;②防雷接地装置的施工程序:接地体施工→b→c→均压环施工→接闪带施工。施工期间,施工单位严格执行项目成本的控制要点,有效控制项目成本。【问题】1.写出施工成本控制的程序。
已有245人浏览
案例1【背景资料】:某公司承接某电厂的“超低排放”改造项目,工程内容:脱硫系统改造、新增烟气换热系统及湿式电除尘系统安装。开工前,项目部编制了项目质量计划。质量计划中“现场质量检查”部分的内容包括:开工条件检查、停复工检查和分项分部工程检查。项目技术负责人审查后,认为质量计划中的“现场质量检查”内容不完整,需补充完善。烟气换热系统补给水管道设计为1.6MPa、DN150的不锈钢管道。项目部编制了不锈钢给水管道水压试验方案:使用“除盐水”作为试验介质;试压时缓慢升压到试验压力1.84MPa后,稳压10min,再将试验压力降至设计压力,稳压30min无压降、无渗漏,水压试验结果为合格。水压试验前,施工人员在拆除弹簧支架的定位销时,被监理工程师制止。浆液循环泵安装完成,为了便于试运后联轴器的检查,泵体找正时,拆掉的联轴器防护罩暂不进行安装。在准备试运行时,被现场巡视的监理工程师制止,认为试运行环境不符合安全要求。【问题】1.指出水压试验方案中存在的错误并改正。2.为什么弹簧支架定位销的拆除被监理工程师制止?
已有495人浏览
冶金工程施工总承包二级资质标准中,机电工程专业注册建造师不少于()。
已有362人浏览
热门资讯
· 2026二级建造师执业资格考试「报名时间」
· 2026年二级建造师执业资格考试「考试科目」