下列关于仪表设备安装与调校原则的说法,错误的是()。
发布时间:1970年01月01日 08:00
中迅网校
阅读量:172
下列关于仪表设备安装与调校原则的说法,错误的是()。
A
先里后外
B
先重后轻
C
先低后高
D
先单点后网络
查看答案
参考答案:
C
参考解析:
仪表设备安装应遵循的原则:先里后外;先高后低;先重后轻。仪表调校应遵循的原则:先取证后校验;先单校后联校;先单回路后复杂回路;先单点后网络。
分享到:
上一题:自动化仪表工程施工中,用于仪表校准和试验的标准仪器仪表,其基本误差的绝对值,不宜超过被校仪表基本误差绝对值的()。
下一题:下列关于温度取源部件安装位置的说法,正确的是()。
相关试题
更多...
真空系统在压力试验合格后,还应按设计文件规定进行24h的真空度试验,增压率不应大于()。
已有175人浏览
施工方案优化的内容包括()。
已有174人浏览
案例2【背景资料】:某安装公司项目部承担一电厂的燃气发电的汽轮发电机组的安装工程,设备散件到货。项目部进场后,实行三检制质量检查制度,合理划分了材料、分项工程、施工工序的检验主体责任。工程完工后,项目部组织检查了实体工程和分项工程的验收,均符合要求,填写了验收记录和验收结论。项目部总工程师编制试运行方案,报公司总工程师审批后便开始实施试运行。但监理工程师认为试运行方案审批程序不对,试运行现场环境(有油污、粉尘)不符合要求,不同意试运行。后经项目部整改,达到要求,试运行工作得以顺利实施。【问题】1.安装项目部如何整改才能达到试运行要求?
已有197人浏览
制定吊装技术方案时,应考虑起重机的基本参数有()。
已有227人浏览
石油化工工程施工总承包资质标准要求不包括()。
已有253人浏览
在机电工程项目索赔中,延期索赔、工程范围变更索赔、施工加速索赔属于按()分类。
已有185人浏览
消防给水及消火栓系统调试应具备的条件不包括()。
已有187人浏览
案例4【背景资料】:某安装公司于2020年8月承接一学校体育馆的供暖工程,合同额为650万元,供暖热源由风冷热泵提供,供回水温度为45/40℃,健身房、教研室等附属房间采用低温热水地板辐射供暖,比赛场馆、训练馆采用散热器供暖,供热管道采用铝塑复合管。2020年11月散热器进场,安装公司对其外观和金属热强度进行了复验。2021年4月,供暖系统安装完毕,安装公司依次对管道进行了水压试验、保温、试运行和调试水压试验系统示意图如图16.2—1所示,其中水压试验压力未在设计中注明。本工程于2021年6月顺利通过验收,经核算,项目实际成本为513万元,成本降低率达5%。该供暖系统于2021年10月正式投入使用。2022年6月,建设单位按照约定将工程质量保证金返还至安装公司,2022年12月体育馆管理员反映部分散热器温度偏低,建设单位通知安装公司进行检修,安装公司检查后发现由于施工质量问题造成部分管道出现气塞和堵塞现象,对这些管道进行了疏通和清理,并更换了部分散热器。【问题】1.本工程供暖管道的试验方法是什么?2.安装公司施工过程中存在哪些质量问题可能导致部分散热器温度偏低?说明理由。
已有1236人浏览
下列有关机电工程砌筑在冬期施工的说法中,错误的是()。
已有157人浏览
试验压力为设计压力的管道试验是()。
已有170人浏览
热门资讯
· 吉林:关于做好2026年吉林省专业技术人员继续教育学习有关工作的通知
· 浙江:即日起,开标环节不得要求建造师出场!
· 四川住建厅:抽查2727名注册建造师!严查社保缴纳情况
· 西安市: 12月1日起,质量安全监管系统正式启用!
· 安徽:关于我省二级建造等注册证书电子证照信息优化的公告
· 辽宁省:关于加强房屋市政工程安全生产相关电子证照动态监管的通知
· 四川省:关于开展2025年度建筑业企业和注册建造师“双随机”检查工作的通知
· 注册建造师一年内变更注册单位2次及以上的,在资质审批中不作为有效人员认定!
· 住建委:二级建造师能担任监理单位的监理工程师!
· 372人不合格!河南省发布2025年二建考后资格核查结果
微信服务号
微信扫码关注获取福利
热门新闻
考试资讯
报名通知
直播提醒
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录
重新登录