某中心试验室接到锚具静载锚固性能委托试验,锚具样品规格为YM15-10,所用钢绞线样品规格为1x7-15.2mm-1860MPa,截面面积为140mm2。经拉伸试验得知钢绞线实际平均最大力为268.3KN,其中单根钢绞线-锚具组装件静载锚固性能试验钢绞线夹持计算长度L2为3631mm,锚具组装件的实测极限抗拉力为263.49kN,活塞伸长量Δ L1为139.74mm,钢绞线抗拉强度标准值0到10%的伸长量的理论计算值Δ L2为3.46mm,钢绞线相对试验锚具的实测位移量Δa为4.67mm。请回答下列问题。
10)下列结果判定表述正确的有()。
-
A
应力达到0.8fptk后,相对位移稳定,表明锚固能力可靠
-
B
-
C
如出现因钢绞线整束破断的剧烈冲击引起夹片破坏,则试验结果无效
-
D
若3个组件中有2个试验结果不满足要求,可另取双倍数量的试件重做试验
查看答案
参考解析:
判定:(1)应力达到0.8fptk后的持荷期间,△a和△b均应无明显变化,保持稳定。如持续增加,不能保持稳定,则表明已经失去可靠的锚固能力。
(2)应力达到0.8fptk时,夹片不应出现裂纹和破断。
(3)在锚具效率系数ηa和组装件受力长度的总应变εapu满足要求后,夹片允许出现微裂和纵向断裂,不允许横向、斜向断裂及碎断。
(4)受钢绞线多根或整束破断的剧烈冲击引起的夹片破坏或断裂属正常情况。
(5)静载试验连续进行3个组装件的试验结果均应满足要求,不得以平均值作为试验结果。
在三个组装件试件中,如有一个试件不符合要求,则可另取双倍数量的试件重做试验;如仍有一个试件不合格,则该批产品判为不合格品。在三个组装件试件中,如有两个试件不符合要求,则应判该批产品为不合格品。