某路段部分钻孔灌注桩施工、设计参数如下表所示:根据施工记录,③号桩实际桩长31.4m,对其进行低应变测试,测得时域曲线如下所示:请回答下列问题。
①号桩
②号桩
③号桩
④号桩
受检桩混凝土强度不应低于设计强度的70%,且不应低于15MPa,《公路工程基桩检测技术规程》(JTG/T 3512—2020)规定,满足强度条件时,龄期同时不应少于7d。设计强度30*70%=21MPa,②号桩强度不够。
分享到: