下列起重机中,属于桥架型起重机的是()。
发布时间:1970年01月01日 08:00
中迅网校
阅读量:456
下列起重机中,属于桥架型起重机的是()。
A
塔式起重机
B
半门式起重机
C
流动式起重机
D
半门座式起重机
查看答案
参考答案:
B
参考解析:
桥架型起重机类别主要有:梁式起重机、桥式起重机、门式起重机、半门式起重机、装卸桥等。
分享到:
上一题:某安装公司承包商业综合办公楼工程,内容包括通风空调系统、建筑给排水及供暖系统、建筑电气工程和消防工程。工程设备由安装公司采购。安装公司编制了采购文件和采购进度计划。对供货商供货能力和地理位置进行了调查。签订采购合同后,对设备进行催交检验,保证了工程进度和施工质量。安装公司对给排水系统和通风空调系统检查,对存在的问题进行整改。排水工程中,给水管道直接紧贴建筑物抗震缝顶部进行敷设。给水泵整体安装,测得泵体纵向水平偏差0.2‰,横向水平偏差0.2%,泵轴轴心倾斜为倾斜度0.2%,泵轴径向位移0.1mm。商务楼计算机房采用七氟丙烷灭火系统,调试合格后,安装公司对系统设备阀门]进行标识,便于维修人员操作管理。竣工验收时,提交了工程质量保修书及其他文件。(图暂无)【问题】 1.设备采购中应调查供货商的哪些能力?设备采购文件由哪几个文件组成? 2.给水管道在穿越抗震缝时应如何整改? 3.水泵检测中哪几项不符合规范要求?正确规范要求是什么? 4.图中三个部件都是什么阀门?它们的保修期从什么时候起算?
下一题:紧密型母线槽适合用在()。
相关试题
更多...
下列风管系统安装检查项目,属于主控项目的有()。
已有1474人浏览
下列需协调的单位中,与项目合同没有契约关系的是()。
已有1857人浏览
某项目管道工程,内容有:建筑生活给水排水系统、消防水系统和空调水系统的施工。某分包单位承接该任务后,编制了施工方案、施工进度计划(见表1中细实线)、劳动力计划(见表2)和材料采购计划等;施工进度计划在审批时被否定,原因是生活给水与排水系统的先后顺序违反了施工原则,分包单位调整了该顺序(见表1中粗实线)。施工中,采购的第一批阀门(见表3)按计划到达施工现场,施工人员对阀门开箱检查,按规范要求进行了强度和严密性试验,主干管上起切断作用的DN400、DN300阀门和其他规格的阀门抽查均无渗漏,验收合格。在水泵施工质量验收时,监理人员指出水泵进水管接头和压力表接管的安装存在质量问题(如图1所示),要求施工人员返工,返工后质量验收合格。建筑生活给水排水系统、消防水系统和空调水系统安装后,分包单位在单机及联动试运行中,及时与其他各专业工程施工人员配合协调,完成联动试运行,工程质量验收合格。建筑生活给水、排水、消防和空调水系统施工进度计划表表1【问题】:1.劳动力计划调整后,3月份和7月份的施工人员分别是多少?劳动力优化配置的依据有哪些?2.第一批进场阀门按规范要求最少应抽查多少个阀门进行强度试验?其中,DN300闸阀的强度试验压力应为多少MPa?最短试验持续时间是多少?3.水泵(如图1所示)运行时会产生哪些不良后果?绘出合格的返工部分示意图。4.本工程在联动试运行中需要与哪些专业系统配合协调?
已有2925人浏览
案例2【背景资料】具有GA1资质的A公司中标设计压力4.0MPa,管道公称直径DN600,长度320km的天然气长输管道施工总承包合同。A公司将工程中处理地质破碎带的爆破任务依法分包给有资质的B公司。开工后,A公司项目部邀请了国土资源部门和政府质量监督站工作人员完成项目的交桩工作。甲供防腐管(单根长度为12m)经验收合格后,存放于A公司项目部的料场,防腐管具体堆放见图2,监理工程师巡察后,要求整改。A公司项目部对B公司的危险品仓库检查时,发现存有硝化甘油800kg,雷酸汞存量为100kg,A公司项目部根据计算重大危险源辨识临界量和最大量的方法,依据表2计算了这个仓库的危险品计算值,并对B公司发出了限时整改通知书。在长输管道穿越一级公路段施工时,监理工程师巡查发现A公司项目部施工人员使用内对口器进行管道组对,接口在点焊定位后,即撤出内对口器,进行下一段管道组对。监理工程师查阅管道焊口的无损检测记录时,只有部分记录,并全数检测且合格、监理工程师发出了整改通知书。A公司项目部整改后通过验收。在管道水压试验阶段,A公司项目部使用了2块4.0MPa量程的压力表安装在管道中段。监理工程师认为有错误,责令A公司项目部整改。阀门安装前A公司完成阀门试验并提交记录至监理工程师审核,经审核发现缺失主干管闸阀试验记录,被要求补充完善,A公司随即补检闸阀并重新提交试验记录。表2危险化学品名称及临界存储量【问题】1.A公司是否有资格作为本项目的总承包商,现场定桩工作必须参与的单位是哪几家?2.应如何整改防腐管堆存在的问题?计算危险品仓库风险辨识计算值,并判断是否属于重大危险源?3.A公司项目部长输管道穿越一级公路段施工中应整改哪些内容?4.管道施压阶段监理工程师责令A公司项目部整改是否正确?说明理由。
已有1100人浏览
消防工程的固定灭火系统调试检验,应以()为主。
已有1380人浏览
工业管道工程交接验收前,建设单位应检查施工单位的技术文件,其中包括()。
已有1200人浏览
符合电梯工程施工技术要求的是()。
已有1260人浏览
胀锚地脚螺栓安装时,符合施工要求的有()。
已有1266人浏览
A公司承包某商务园区电气工程,工程内容10/0.4-LN9731型变电所、供电线路、室内电气主要设备(三相变压器、开关柜)由建设单位采购,设备已运抵施工现场,其他设备材料由A公司采购。A公司依据施工图、资源配置计划编制了10/0.4-LN9731型变电所安装工作的逻辑关系及持续时间图。A公司讲3000M电缆排管分包B公司,预计单价130元/M,工期30天,B公司签订合同后第15大结束前,A公司检查电缆排管施工进度,B公司完成电缆排管1000M,但支付B公司工程进度款累计已达200000元,A公司对B公司警告,要求加快进度。A公司对B公司进行质量管理协调,编制质量检验计划与电缆排管施工进度计划一致,A公司检查电缆型号、规格、绝缘电阻和绝缘试验均符合要求,在电缆排管检查合格后按施工图进行电缆敷设,供电线路设计要求完成。变电所设备安装后,变压器及高压电器进行了交接试验,在额定电压下对变电器进行冲击合闸验收3次,每次间隔时间3min,无异常现象。A公司认为交接试验合格,被监理工程师提出异议,要求重新冲击合闸试验。建设单位要求变电所单独验收,给商务园区供电,A公司的整理变电所工程验收资料,在试运行验收中,有一台变压器运行噪声较大,经有关部门检查分析及A公司提供施工文件证明,不属于安装质量问题,后经变压器厂家调整处理通过验收。【问题】 1、按表计算变电所安装计划工期,如果每项工作都按表压缩天数,变电所安装最多可以压缩到多少天? 2、计算B公司电缆排管CPI、SPI,判断B公司电缆排管施工进度提前还是落后。 3、电缆排管施工中的质量管理协调,有哪些同步性作用?10kV电力电缆应做哪些试验? 4、变压器高低压的绝缘电阻测量应分别用多少伏的兆欧表?监理工程师为什么提出异议?写出正确的冲击合闸试验要求 5、变电所工程是否可以单独验收?试运行验收中发生的问题A公司可提供哪些施工文件来证明不是安装质量问题?
已有3454人浏览
在建筑管道中,薄壁不锈钢管道应采用()。
已有1672人浏览
热门资讯
· 2026年一级建造师考试「考试时间」
· 2026年一级建造师考试「各地领取时间」
· 2026年一级建造师考试「证书领取方式」
· 2026年一级建造师考试「成绩管理」
· 2026年一级建造师考试「合格标准」
· 2026年一级建造师考试「题型题量」
· 2026年一级建造师考试「查分入口」
· 2026年一级建造师「考试科目」
· 2026年一级建造师考试「准考证打印时间」
· 2026年一级建造师考试「报考条件」
微信服务号
微信扫码关注获取福利
热门新闻
考试资讯
报名通知
直播提醒
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录
重新登录