额定电压为380V电动机的绝缘电阻测试后应抽查的数量为()。
发布时间:1970年01月01日 08:00
中迅网校
阅读量:261
额定电压为380V电动机的绝缘电阻测试后应抽查的数量为()。
A
5%
B
10%
C
20%
D
50%
查看答案
参考答案:
D
参考解析:
电动机外露可导电部分必须与保护接地导体可靠连接。1kV以下电动机的绝缘电阻值不应小于0.5MΩ,抽查的数量为50%。
分享到:
上一题:下列设备中,不属于自动扶梯主传动系统的是()。
下一题:下列空调系统管道中,需要进行真空试验的是()。
相关试题
更多...
下列机电工程,属于注册建造师执业的机电安装工程中的大型工程的是()。
已有1109人浏览
关于互感器性能的说法,错误的是()。
已有1178人浏览
某安装公司承包商业综合办公楼工程,内容包括通风空调系统、建筑给排水及供暖系统、建筑电气工程和消防工程。工程设备由安装公司采购。安装公司编制了采购文件和采购进度计划。对供货商供货能力和地理位置进行了调查。签订采购合同后,对设备进行催交检验,保证了工程进度和施工质量。安装公司对给排水系统和通风空调系统检查,对存在的问题进行整改。排水工程中,给水管道直接紧贴建筑物抗震缝顶部进行敷设。给水泵整体安装,测得泵体纵向水平偏差0.2‰,横向水平偏差0.2%,泵轴轴心倾斜为倾斜度0.2%,泵轴径向位移0.1mm。商务楼计算机房采用七氟丙烷灭火系统,调试合格后,安装公司对系统设备阀门]进行标识,便于维修人员操作管理。竣工验收时,提交了工程质量保修书及其他文件。(图暂无)【问题】 1.设备采购中应调查供货商的哪些能力?设备采购文件由哪几个文件组成? 2.给水管道在穿越抗震缝时应如何整改? 3.水泵检测中哪几项不符合规范要求?正确规范要求是什么? 4.图中三个部件都是什么阀门?它们的保修期从什么时候起算?
已有1419人浏览
管道系统进行压力试验前,应从待试管道拆下或加以隔离的组成件有()。
已有1123人浏览
下列工业管道安装工程一般施工程序中,正确的是()。
已有1228人浏览
机电工程工序质量检查的基木方法不包括()
已有1603人浏览
符合电梯工程施工技术要求的是()。
已有1095人浏览
下面不属于采购计划实施项目的是()。
已有1138人浏览
某城市基础设施升级改造项目为市郊的热电站二期2×330WM凝汽机组向城区集中供热及配套管网,工艺流程如下图所示。业主通过招标与A公司签订施工总承包合同,工期为12个月。公用管网敷设采用闭式双管制,以电站热计量表井为界,一级高温水供热管网为16㎞,二级供热管网为9㎞,沿线新建6座隔压换热站,隔压站出口与原城市一级管网连接。针对公用管网施工,A公司以质量和安全为重点进行控制策划,制定危险性较大的分部分项工程清单及安全技术措施,确定主要方案的施工技术方法包括:管道预制、保温及外护管工厂化生产;现场施焊采取氩弧焊打底,自动焊填充,手工焊盖面;直埋保温管道无补偿电预热安装;管网穿越干渠暗挖施工,穿越河流架空施工,穿越干道管施工;管道清洗采用密闭循环水力冲洗方式等。其中,施工装备全位置自动焊机和大容量电加热装置是A公司与厂家联合研发的新设备。项目实施过程中,发生了下列情况:现场用电申请已办理,但地处较偏僻的管道分段电预热超市政网负荷,为不影响工程进度,A公司自行决定租用大功率柴油发电机组,解决电网负荷不足问题,被供电部门制止。330MW机组轴系对轮中心初找正后,为缩短机组安装工期,钳工班组提出通过提高调整精度等级,在基础二次灌浆前的工序阶段,一次性对轮中心进行复查和找正,被A公司否定。公用管网焊接过程中,发现部分焊工的焊缝不稳定,经无损检测结果分析,主要缺陷是气孔数量超标。A公司排除焊工操作和焊接设备影响因素后,及时采取针对性的质量预控措施。问题:1.针对公用管网施工,A公司应编制哪些需要组织专家论证的安全专项方案?2.公用管网工程采用了建筑十项新技术中哪些子项新技术?3.供电部门为何制止A公司自行解决用电问题?指出A公司使用自备电源的正确做法。4.针对330MW机组轴系调整,钳工班组还应在哪些工序阶段多次对轮中心进行复查和找正?5.针对气孔数量超标缺陷,A公司在管道焊接过程中应采取哪些质量预控措施?
已有1156人浏览
A公司以施工总承包方式承接了某医疗中心机电工程项目,工程内容:给水排水、消防、电气、通风空调等设备材料采购,安装及调试工作。A公司经建设单位同意,将自动喷水灭火系统(包括消防水泵、稳压泵、报警阀、配水管道,水源和排水设施等)的安装,调试分包给B公司。为了提高施工效率,A公司采用BIM四维(4D)模拟施工技术,并与施工组织方案结合,按进度计划完成了各项安装工作。在自动喷水灭火系统调试阶段,B公司组织了相关人员进行了消防水泵,稳压泵和报警阀的调试,完成后交付A公司进行系统联动试验,但A公司认为B公司还有部分调试工作未完成;自动喷水灭火系统末端试水装置(见图2)的出水方式和排水立管不符合规范规定。B公司对末端试水装置进行了返工,并完成相关的调试工作后,交付A公司完成联动试验等各项工作。系统各项性能指标均符合设计及相关规范要求,工程质量验收合格。图2末端试水装置安装示意图【问题】:1.A公司采用BIM四维(4D)模拟施工的主要作用有哪些?2.末端试水装置(图2)的出水方式、排水立管有哪些质量问题?末端试水装置漏装哪个管件?3.B公司还有哪些调试工作未完成?4.联动试验除A公司外,还有哪些单位参加?
已有2113人浏览
热门资讯
· 2026年一级建造师考试「考试时间」
· 2026年一级建造师考试「各地领取时间」
· 2026年一级建造师考试「证书领取方式」
· 2026年一级建造师考试「成绩管理」
· 2026年一级建造师考试「合格标准」
· 2026年一级建造师考试「题型题量」
· 2026年一级建造师考试「查分入口」
· 2026年一级建造师「考试科目」
· 2026年一级建造师考试「准考证打印时间」
· 2026年一级建造师考试「报考条件」
微信服务号
微信扫码关注获取福利
热门新闻
考试资讯
报名通知
直播提醒
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录
重新登录