进口设备验收前首先应完成的工作有()。
发布时间:1970年01月01日 08:00
中迅网校
阅读量:155
进口设备验收前首先应完成的工作有()。
A
调试检验合格
B
办理报关和通关手续
C
质量证明合格
D
委托第三方检验机构
E
设备商检合格
查看答案
参考答案:
BE
参考解析:
进口设备:进口设备验收前,首先应办理报关和通关手续。经商检合格后,再按进口设备的规定,进行设备进场验收工作。
分享到:
上一题:下列施工质量检验中属于过程检验的有()。
下一题:发电机转子穿装前,必须完成的工序有()。
相关试题
更多...
焊缝消氢处理的主要目的有()。
已有704人浏览
根据《计量法》,关于计量器具使用的说法,正确的是()。
已有1141人浏览
某机电工程公司施工总承包了一项大型气体处理装置安装工程。气体压缩机厂房主体结构为钢结构。厂房及厂房内的2台额定吊装重量为35t的桥式起重机安装分包给专业安装公司。气体压缩机是气体处理装置的核心设备,分体到货。机电工程公司项目部计划在厂房内桥式起重机安装完成后,用桥式起重机进行气体压缩机的吊装,超过30t的压缩机大部件用2台桥式起重机抬吊的吊装方法,其余较小部件采用1台桥式起重机吊装,针对吊装作业失稳的风险采取了相应的预防措施。施工过程中发生了如下事件:事件1:专业安装公司对桥式起重机安装十分重视。施工前编制了专项方案,组织了专家论证,上报了项目总监理工程师。总监理工程师审查方案时,要求桥式起重机安装实施监督检验程序。事件2:专业安装公司承担的压缩机钢结构厂房先期完工,专业安装公司向机电工程公司提出工程质量验收评定申请。在厂房钢结构分部工程验收中,由项目总监理工程师组织建设单位、监理单位、机电工程公司、专业安装公司、设计单位的规定人员进行验收,工程质量验收评定为合格。事件3:工程进行到试运行阶段,机电公司拟进行气体压缩机的单机试运行。在对试运行条件进行检查时,专业监理工程师提出存在2项问题:(1)气体压缩机基础二次灌浆未达到规定的养护时间,灌浆层强度达不到要求;(2)原料气系统未完工,不能确保原料气连续稳定供应。因此,监理工程师认为气体压缩机未达到试运行条件。问题:1.根据背景,指出压缩机吊装可能出现哪些方面的吊装作业失稳。2.35t桥式起重机安装为何要实施监检程序?检验检测机构应如何实施监检?3.写出压缩机钢结构厂房工程质量验收合格的规定。4.分别说明事件3中专业监理工程师提出的气体压缩机未达到试运行条件的问题是否正确及理由。
已有1330人浏览
在合同履行过程中发生下列情况时,不能进行合同变更的是()。
已有1282人浏览
某安装公司承包一商场的建筑电气施工。工程内容有变电所、供电干线、市内配线和电气照明。主要设备有电力变压器、配电柜、插接式母线槽(供电干线)、照明电器(灯具、开关、插座和照明配电箱)。合同约定设备、材料均由安装公司采购。安装公司项目部进场后,编制了建筑电气工程的施工方案、施工进度及劳动力计划。采购的变压器、配电柜及插接式母线槽在5月11日送达施工现场,经二次搬运到安装位置,施工人员依据施工方案制定的施工程序进行安装,项目部对施工项目动态控制,及时调整施工进度计划,使工程按合同要求完成。在施工过程中发生了如下事件:事件1:堆放在施工现场的插接式母线槽,因保管措施不当,母线槽受潮,安装前绝缘测试不合格,返回厂家干燥处理,耽误了工期,直到7月31日才完成供电干线的施工。项目部调整施工进度计划及施工人数,变电所及供电干线的送电验收调整到8月1日开始。事件2:因商业广告需要,在商场某区域增加了40套广告灯箱(荧光灯40W×3),施工人员把40套灯箱接到就近的射灯照明N4回路上,在照明通电调试时,N4回路开关跳闸。施工人员又将额定电流为16A开关调换为32A开关,被监理检查发现,后经整改才通过验收。问题:1.配电柜试验调整前应完成哪些工序?2.为使工程按合同要求完成,如何调整后续工作?3.调整后续工作时,施工人员安排有哪些依据?4.针对事件1,提出母线槽施工的技术要求。5.针对事件2,提出照明配电箱的施工技术要求。
已有1732人浏览
关于设备采购商务评审时的做法,正确的是()。
已有1444人浏览
立式圆筒形钢制储罐底板在不同阶段的施焊顺序,正确的是()。
已有1156人浏览
敷设光缆的技术要求包括()。
已有1280人浏览
某机电工程进行到试运行阶段,该工程共包括A、B两个单位工程,单位工程A办理了中间交接,单位工程B完成了系统试验,大部分机械设备进行了单机试运行。联动试运行由建设单位组织,试运行操作人员刚经培训返回工厂,还未熟悉工艺流程和操作程序,为使工程尽快投产,建设单位认为联动试运行的条件已基本具备,可以进行联动试运行。建设单位决定在联动试运行中,对单位工程B未进行单机试运行的机械设备一并进行运行和考核,待联动试运行完成后,再补办单位工程B的中间交接手续,联动试运行开始后,发生了如下事件。事件1:单位工程B一台整体安装的进料离心泵振动值超标,轴承密封处泄漏,一条合金钢管道焊缝多处泄漏,中断试运行后经检查确认,未查到该泵的开箱检查记录和有关安装施工记录,管道焊缝未达到标准要求的抽检比例,存在焊缝漏检现象。根据事件的影响和损失程度,认定为工程质量事故。事件2:单位工程A中,一台换热设备封头法兰发生严重泄漏,经检测是法兰垫片损坏,需要隔断系统更换垫片,致使联动试运行中断3h。事后经检查分析,认定是操作工人误操作,致使系统工作压力超过了设计的规定限值。问题1.建设单位把未办理中间交接的B单位工程直接进行联动试运行的行为是否正确?中间交接对建设单位有什么作用?2.事件1中进料离心泵的质量问题是由于在安装施工中存在哪些错误引起的?3.常见工程质量缺陷界定为质量问题的规定有哪些?事件2中出现质量问题的主要原因有哪些?4.从操作工人出现误操作分析,试运行操作人员应具备哪些基本条件?
已有2012人浏览
下列设备中,不属于自动扶梯主传动系统的是()。
已有56人浏览
热门资讯
· 速看!福建2025一建电子注册证书又有新消息
· 河南:关于2025年度一级建造师职业资格考试成绩合格人员公示及资格核查的通知
· 宁夏:2025年度一级建造师职业资格考试成绩合格人员公示及资格复审工作安排
· 贵州:关于开展2025年度一级建造师部分考试合格人员资格复核工作的通知
· 2025年一级建造师考试「准考证打印入口」
· 2025年一级建造师考试「准考证打印时间」
· 贵州考区:发布2025年一级建造师考前【注意事项】
· 江西人事考试网:1名考生成绩作废、证书收回!
· 2025年度一级建造师考试「报名时间」
· 2025年一级建造师考试「各地领取时间」
微信服务号
微信扫码关注获取福利
热门新闻
考试资讯
报名通知
直播提醒
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录
重新登录