关于 6~35kV 中压橡塑绝缘电力电缆的试验,下列说法正确的有哪些?
取消了投运后的直流耐压试验项目
代之以测量外护套和内衬层的绝缘电阻
直流耐压试验仍是行之有效的预防性试验项目
高幅值直流电压会降低橡塑电缆绝缘寿命
对于 6~35kV 中压橡塑绝缘电力电缆,取消了投运后的直流耐压试验项目,代之以测量外护套和内衬层的绝缘电阻。因为高幅值直流电压在宏观上会降低橡塑电缆绝缘寿命。但对于 35kV 及以下纸绝缘电缆,直流耐压试验仍是有效项目。