常规部位永久锚杆检测比例应不低于施工总数的20%
常规部位永久锚杆检测比例应不低于施工总数的10%
每单项或单元工程不少于10根
每单项或单元工程不少于20根
DL/T 5424-2009第6.2.1条:常规部位永久锚杆检测比例应不低于施工总数的10%,且每单项或单元工程不少于10根。