依据JGJ/T 152-2019,钢筋保护层厚度检验时,某一测点第1次测得混凝土保护层厚度为20mm,第2次测得为21mm,该测点混凝土保护层厚度值为()。
查看答案
参考解析:
《混凝土中钢筋检测技术标准》JGJ 152-2019第4.4.4.2条4.4.4 钢筋混凝土保护层厚度的检测应按下列步骤进行:2 应对同一根钢筋同一处检测2次,读取的2个保护层厚度值相差不大于lmm时,取二次检测数据的平均值为保护层厚度值,精确至1mm;相差大于lmm时,该次检测数据无效,并应查明原因,在该处重新进行2次检测,仍不符合规定时,应该更换电磁感应法钢筋探测仪进行检测或采用直接法进行检测。