检测前应设定钢筋探测仪量程范围,并根据设计资料设定钢筋公称直径
在被测钢筋的同一位置应重复检测一次,读取第二次检测的混凝土保护层厚度检测值
当同一处读取的两个混凝土保护层厚度检测值相差大于2mm时,该组检测数据无效
钢筋探测仪要求钢筋公称直径已知方能准确检测混凝土保护层厚度时,钢筋探测仪必须按照钢筋公称直径对应设置
《水工混凝土结构缺陷检测技术规程》SL713-2015第9.2.4条第5款。