SL/T 352-2020规范规定的芯样加工应符合下列要求()。
查看答案
参考解析:
《水工混凝土试验规程》SL/T 352-2020第8.6.3条1 将混凝土芯样截取为长径比(长度与直径的比值)为1.0的试件,测定抗压强度与劈裂抗拉强度,每组3个试件。如需测定轴心抗压强度,应截取长径比为2的试件。从混凝土建筑物中钻取芯样时,芯样的直径不应小于骨料最大粒径的3倍。如难以满足要求,芯样的直径至少应大于骨料最大粒径的两倍。所截取的芯样试件不应含有钢筋,四周不应有缩颈、鼓肚或其他缺陷(如裂缝等)。2 抗压强度试验以试件的两个端面作为承压面进行。将试样两端在磨石机上磨平,亦可用水泥净浆、水泥砂浆、聚合物水泥砂浆、环氧胶泥、硫磺胶泥或找平,浆体找平层厚度不应大于1.5mm,砂浆找平层厚度不应大于5mm,找平层厚度计人试件高度,找平层需要具有足够的强度才能进行抗压试验。端面平整度偏差不应大于直径的0.1%,两端面与中轴线的垂直度偏差不应大于1°。