根据GB 50150-2016,电力变压器绕组连同套管的绝缘电阻值不应低于产品出厂试验值的()%或不低于()MΩ(20℃)。
发布时间:1970年01月01日 08:00
中迅网校
阅读量:72
根据GB 50150-2016,电力变压器绕组连同套管的绝缘电阻值不应低于产品出厂试验值的()%或不低于()MΩ(20℃)。
A
60
B
70
C
10000
D
1000
查看答案
参考答案:
BC
参考解析:
GB 50150-2016第8.0.10条第1点的规定,电力变压器绕组连同套管的绝缘电阻值不应低于产品出厂试验值的70%或不低于10000MΩ(20℃)。