应力和应变监测宜以()监测为主。
发布时间:1970年01月01日 08:00
中迅网校
阅读量:57
应力和应变监测宜以()监测为主。
A
混凝土应力
B
混凝土应变
C
土压力
D
钢筋应力
查看答案
参考答案:
D
参考解析:
SL 768-2018表7.2.1条第2款,应力和应变监测宜以钢筋应力监测为主,辅以混凝土应力、应变监测。