在混凝土结构外加电流阴极保护中,浪溅区和水位变动区的钢筋保护电流密度参考值为1~5。( )
正确
错误
阴极保护初始保护电流密度应根据构件腐蚀环境、部位等确定。其中,大气区的钢筋保护电流密度参考值为1~5,浪溅区和水位变动区的钢筋保护电流密度参考值为5~20。题干将大气区的数值误用于浪溅区和水位变动区,表述错误。